The HMI system us being prohibitited from accessing local devices. Pleade check if the HMI port mo.(8000) is occupied.
附件 无标题.jpg

官方的回答:
四个步骤,逐步进行,步骤一解决不了再进行步骤二这样类推:
1、软件编辑-系统参数设置-HMI属性-端口号:8000更改,如改成9000;
2、调出电脑任务管理器——进程下结束com_e30.exe;
3、重启电脑;
4、通过TCPview软件查询电脑上其他占用8000端口号的运行程序,终止或卸载。
采取第一步就OK了,我的。