您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:7619 [上一页] [1] [2] [下一页]
1985
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1985
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/11/11 15:44:25
#0楼
大伙好
   请教一下,我一个24V 10A的开关电源,开关电源220V进电前端配了一个C2 2P 2A的空开,咋老是跳闸呢?
   只接了开关电源不接负载也跳闸。
   我没接地,应该和接地没太大关系吧
85916
ZCMY 版主
文章数:47514
年度积分:435
历史总积分:85916
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/11/11 15:54:26
#1楼
你开关电源坏的吧?
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/11 15:54:29
#2楼
没听说有2安开关 空载时 要真是2安的开关 启动就跳也正常  应该用6安以上开关
此帖发自手机工控论坛
9472
towngas
文章数:1447
年度积分:299
历史总积分:9472
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/11/11 16:07:26
#3楼
开关电源坏了,2A的空开绝对够
1985
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1985
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/11/11 16:12:39
#4楼
回复 #1楼 ZCMY
不造啊
也不像是坏啊,老是跳电。偶尔不跳电是能正常工作的。
1985
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1985
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/11/11 16:15:10
#5楼
回复 #2楼 超级大手
正泰的
NXB-63 2P C2 2A的
6A太大了吧。算功率的话10A的24V才240W,2A的220V已经是440W了啊。
1985
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1985
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/11/11 16:15:33
#6楼
回复 #3楼 towngas
也不像是坏啊,老是跳电。偶尔不跳电是能正常工作的。
43390
YXBK 版主
文章数:19916
年度积分:769
历史总积分:43390
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/11 16:40:51
#7楼
换个6A的试一下,如果还是跳基本就可以判断是开关电源的问题了
大家一起学习
9404
711022027
文章数:817
年度积分:231
历史总积分:9404
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2020/11/11 16:46:24
#8楼
开关电源刚通电的时候,整流后的直流电会给滤波电容充电,这时电流应该大一点。
18474
qq2994216177
文章数:5365
年度积分:126
历史总积分:18474
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/11 18:21:17
#9楼
开关电源启动瞬间电流大,但你空载应该不会跳才对,空开质量有问题吧!
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005