发表于:2020/11/10 18:33:42
#0楼
客户购买了一台2.2KW变频器,安装好后,上电掉闸,即变频器上电后,开始显示正常,但接着显示POFF或UV,变频器欠压保护,掉电。通过微信视频,发现变频器来电,接一个油烟一体综合控制盒{厨具控制】的输出【三相电】。原来是【指此三相电】是用来控制风机的。现在用来做变频器的进电。这控制盒不能去掉 有连锁。
改造方案:在控制盒与变频器之间加一个接触器,用控制盒的输出【三相线】的其中两相【两根】接接触器的380V线圈【A1 A2】,另一根弃用,线头用胶布缠起来或者直接拿掉。接触器上口主触点三相连线与控制盒电源并接【三相】。接触器下口主触点三相连线与变频器 R S T连接。
实验成功,送电变频器不再掉电,满足工艺要求。
疑问:不知控制盒为什么接变频器 送电会掉电?我自己认为与变频器整流器有关 我猜的。请大家讨论。
[此贴子已经被作者于2020/11/10 18:35:56编辑过]