您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:2650 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

欧瑞变频器故障

1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/9 13:34:59
#0楼
客户送到来欧瑞变频器经检测是IGBT模块崩了,这个模块型号是GD40PIT120C5S,引脚图是
附件 屏幕截图 2020-11-09 132418.jpg
,我把模块拆卸下来,直接给变频器上DC530V,变频器显示正常,可是运行就报OC故障。我有把IGBT的15和6脚短接、17和5脚短接、19和4脚短接,运行还是报OC故障,现在不知道如何检测了,这个故障现在是驱动电路来的还是电流检测电路来的?





1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/9 13:46:43
#1楼
欧瑞变频器报oc故障,说明书解释如下图:
附件 屏幕截图 2020-11-09 134603.jpg
7479
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1028
历史总积分:7479
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/11/9 18:53:40
#2楼
你不上驱动板图上个IGBT图有啥用!检查电路屏蔽了么?
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2020/11/10 8:13:34
#3楼
板子下面所有7840光耦6,7脚短接再试
初学乍练.大家多关照
1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/11 10:18:59
#4楼
回复 #1楼 675013451
我也没有这个变频器的驱动电路呀
1106
kongyungang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2005/10/28
发站内信
发表于:2020/11/11 20:44:15
#5楼
UVW对模块下三路的N,上三路的负接P,屏蔽OC信号
此帖发自手机工控论坛
1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/12 14:38:21
#6楼
回复 #5楼 kongyungang
UVW的下三路的负就是接在N上呀,上三路的负是这么接吗?
附件 屏幕截图 2020-11-09 132418_LI.jpg
7479
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1028
历史总积分:7479
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/11/12 18:44:52
#7楼
回复 #6楼 675013451
叫你发板子图,不是板子电路图,总要看看哪个系列,用的哪种检测方法,怎么老跟IGBT过不去呢!电路都没看,你直接拉过去不怕烧光耦?
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 11:41:20
#8楼
楼上说的有理,发个板子的照片才好分析呀。
此帖发自论坛手机版
1060
675013451
文章数:85
年度积分:78
历史总积分:1060
注册时间:2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/17 10:34:17
#9楼
这个是驱动板的电路
附件 微信图片_20201117103304.jpg

附件 微信图片_20201117103309.jpg

附件 微信图片_20201117103313.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报