您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:786 [上一页] [1] [下一页]
64
zhoutw10
文章数:48
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/8/5
发站内信
发表于:2020/11/6 10:02:01
#0楼
LAR1  P##ANY_1

     L     W#16#1002

     T LW [ AR1 , P#0.0 ]       //数据长度

     L     201

     T LW [ AR1 , P#4.0 ]       //DB号

     L     0

     L     P#DBX0.0

     OD

     T LD [ AR1 , P#6.0 ]       //数据指针

     AN    "DB203_STEP".步[30]

     AN    "DB203_STEP".步[31]

     JC    NXT1

     L     5

     T LW [ AR1 , P#2.0 ]

     JU    END

NXT1: L     3

     T LW [ AR1 , P#2.0 ]

END:  NOP 0

#ANY_1声明为any数据类型

求助:T LW [ AR1 , P#2.0 ]    这一段我看不明白?往里面写3和写5有什么区别?  有什么用?



   L     0

     L     P#DBX0.0

     OD

这一段我看不明白?或0 有什么用?
[此贴子已经被作者于2020/11/6 11:44:40编辑过]
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/11/7 11:38:23
#1楼
T LW [ AR1 , P#2.0 ] 写入的区域为ANY的重复因子,写入3和5的区别在于ANY指针所指向的数据块的大小是3个字节还是5个字节。

L     0

    L     P#DBX0.0

    OD

我个人认为只要 L P#DBX0.0就可以了,这样写并无多大意义 。

Good Luck~