您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1774 [上一页] [1] [下一页]
3388
小瓦
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:3388
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2020/10/28 22:52:24
#0楼
功率因数0.96,每月还是有两三千的力调电费。变压器容量1000kva,每月基本十来天时间空载,生产时电流在1000A左右。是高压计量三相三相智能电度表,查看生产时候功率因数为0.96。为什么每月都有力调电费?为什么电度表a 相功率因数0.7,c相0.96,总功率因数为0.96
附件 IMG_20201028_174631.jpg



附件 IMG_20201028_174546.jpg



附件 IMG_20201028_174500.jpg



附件 IMG_20201027_145217.jpg



附件 IMG_20200918_170823.jpg
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/28 23:14:09
#1楼
A相功率因数0.729 ???
这个你需要查看是表问题还是实际负载问题,表问题可以向电力局索赔(现在表计都是电力局提供),如果是负载就查明原因做针对补偿
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/10/28 23:57:31
#2楼
估计是单相取电导致的功率因素不平衡,先自查,后反馈给供电,不过供电一般都是强势的,也只有不停的接触,尽量收集证据反馈了。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/10/29 0:00:51
#3楼
多监控看看,有时候全投入以后功率因素还是低于0.99的话,就是补偿电容器不行了,不要心疼钱,该换就得换,这玩意不是一次投资终身受益的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/29 10:35:05
#4楼
直接咨询电力管理部门,收费的依据和标准。弄清楚收费的理由,再处理功率因数的问题。
我是你的朋友
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/10/29 22:24:23
#5楼
根据楼主描述和电费单,可以推测该月平均功率因数约0.715,根据规定需增加缴纳电费比例9.5%约3046元,每月近半时间空载,此时有功电量极少,但变压器即使空载也消耗一些无功电量,开设备时即使功率因数很高,无奈空载的时间太长,这样月底计算平均功率因数时就比较低。电费单显示你的变压器是900KVA,另外你的功率因数设置太高了导致返送电网无功108度,但在月底结算时也要算成是从电网吸取的无功(倒送无功供电局也是不欢迎的)。变压器推测为10kv/0.4kv,1200的倍率推测高压侧电流互感器为60/5A。  我的看法:负荷加起来应该就没问题了

电费单有两处不明白:1是平段电量为什么减2604度?2是几个附加基金为什么只取用平段电量计算,而不采用峰平谷总电量计算?
3388
小瓦
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:3388
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2020/10/29 23:48:05
#6楼
以下是引用822520312020/10/29 22:24:23的发言:
太专业了,谢谢,意思是负荷用起来,空载时间尽可能的少就没问题了吧。
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/10/30 7:41:29
#7楼
附件 mmexport1603982756436.jpg
最终计算结果与电费单完全相同。
[此贴子已经被作者于2020/10/30 7:41:58编辑过]
此帖发自手机工控论坛
50
Jeven
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/28
发站内信
发表于:2020/11/2 11:48:47
#8楼
我10月份也遇到类似问题,要收集数据,正常生产功率因数达标也没用,变压器空载也消耗较大的无功,我们800的变压器双休日能消耗1300多无功,我现在空载投30Kvar电容,空载功率因数有原来0.18提升至0.6左右,但IV象限无功在走,说明过投了,计划在更换一组20Kvar电容,我想说的是用数据说话,就能看透一切问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006