您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1381 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
Jeven
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/28
发站内信
发表于:2020/10/28 17:08:09
#0楼
请教下,我们是新公司,目前用电量不大,变压器800KVA,平均每小时有功45左右,无功平均在27左右,详细每小时情况见附图,补偿器频繁观察都在0.95以上,可实际算下来功率因数只有0.82左右,请赐教。
附件 capture_20201028170603963.jpg



11467
346953791
文章数:2897
年度积分:934
历史总积分:11467
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2020/10/28 18:37:10
#1楼
对于800kvA,的容量。你实际有功太小了。。会导致补偿装置采样误差变大。。所在才不准。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/10/28 20:16:05
#2楼
负荷太小了,变压器的无功损耗占比太大了,可以定点补偿一个小电容。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/28 20:22:37
#3楼
你的补偿在哪里?
还有你的补偿控制器是不是准确?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/28 21:14:01
#4楼
有钱人啊,这么点负载竟然用这么大的变压器,根据你的描述怀疑你的补偿柜取样点有问题
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/29 9:16:11
#5楼
你这个负载这么小,应该选用哪种15挡控制器(补偿电容分组容量比——1:2:4:8 ,控制器可以精确补偿1~15档位)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
50
Jeven
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/28
发站内信
发表于:2020/10/29 13:45:06
#6楼
回复 #1楼 346953791
我也是这么觉得,怕哪里疏忽了,集思广益下。
50
Jeven
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/28
发站内信
发表于:2020/10/29 13:46:42
#7楼
回复 #2楼 lvpretend
我们夜间空载的,已经手动投30Kvar,但IV无功象限在走,有点过投了,准备换20Kvar试下。
50
Jeven
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/28
发站内信
发表于:2020/10/29 13:48:43
#8楼
回复 #4楼 goldage
我们公司厂房还没建,这是保税区租的厂房,配套设施已经提前配好了,关于信号采集我确认过了,A项电流信号,BC项电压信号,我怀疑是有功太少的缘故。
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/10/29 20:21:43
#9楼
不要看瞬时值,记录24小时的有功电度和无功电度,就可以计算一日的平均功率因数,这样更加准确。供电局就是按一个月累计的有功电度和无功电度,来计算当月平均功率因数的。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005