请教师傅:这是为什么?
[此贴子已经被jint于2020/10/27 9:39:21编辑过]
【方案】
服务金融大数据,华北工控可提供银行客户信息管理系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
3793
dffeifei110
文章数:
937
年度积分:
92
历史总积分:
3793
作者的所有帖子(937)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2020/10/23 18:26:14
#1楼
感觉像是变压的中性点的问题。
对了,设备可以正常作业麽?
[此贴子已经被作者于2020/10/23 18:26:41编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
【方案】
EMB-3551工控主板:搭载飞腾E2000Q处理器,适合边缘计算网关应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7090
产品体验中心会员
陈景廉
文章数:
1854
年度积分:
50
历史总积分:
7090
作者的所有帖子(1854)
注册时间:
2007/5/30
发站内信
发表于:2020/10/23 18:42:41
#2楼
设备都运行正常。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18171
qq2994216177
文章数:
5323
年度积分:
756
历史总积分:
18171
作者的所有帖子(5323)
注册时间:
2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/23 19:20:54
#3楼
L1对地不正常呀!你零线和地线前端在什么位置接在一起的?下级设备是否有零地混用的可能?
此帖发自手机工控论坛
【方案】
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1975840438
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2020/10/11
发站内信
发表于:2020/10/23 19:23:03
#4楼
第三路的负载零线地线接乱套了,就是说地线当零线用了,还有一种是相线接地了,好好查查吧,这种问题挺常见的
【方案】
是什么,让运动员们如沐春风?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17690
老兔子
文章数:
2402
年度积分:
924
历史总积分:
17690
作者的所有帖子(2402)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/10/23 20:25:49
#5楼
由于你没有详细说出你上面的电压测量位置是哪里,你只能先检查第三个开关后面负载的零线是否正常?
请问一下你的L1与L3之间的线电压是多少,有没有测量过。还有一个是你的相变中性点是否有接地,地线从哪引接来的?这些都要弄清楚才好分析。
【方案】
台达变频器在切削力测量实验中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26109
goldage
文章数:
14901
年度积分:
1611
历史总积分:
26109
作者的所有帖子(14901)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/23 20:56:28
#6楼
L1那组零地交叉了,具体看看在哪个配电柜接错了
【方案】
其实和ABC一样简单?常见的CNC显示信息一览
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14014
超级大手
版主
文章数:
4344
年度积分:
50
历史总积分:
14014
作者的所有帖子(4344)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/24 5:40:54
#7楼
分析一下 根据描述 零线有电压 证明负载接线 零地接线都正常可能是负载不平衡造成 估计电流也在微安级可以忽略 没试过 可能一个指示灯就会使零线产生一定电压
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达工控产品在包装机系统的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6381
zcd207
文章数:
1949
年度积分:
97
历史总积分:
6381
作者的所有帖子(1949)
注册时间:
2008/9/21
发站内信
发表于:2020/10/24 8:03:28
#8楼
两个原因;其一变压器中性点偏了,负载大了就显出不平衡了。其二零线和地线接线错误,零地混用了
【方案】
《德国倍福产品简介 | 2024-2025》新鲜出炉,欢迎下载!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6461
机栝
文章数:
903
年度积分:
629
历史总积分:
6461
作者的所有帖子(903)
注册时间:
2017/6/12
发站内信
发表于:2020/10/24 8:19:23
#9楼
把负载依次去掉测试,就能找到原因了
知行合一。
【方案】
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005