各位大神!主站FX3u-16CC-M,AJ65SBTB1-32DT,3个远程I/O站1-3号站,每个站能读取RX值,不能写入RY值是什么原因

附件 11_203942_eb5d63cbbbc707b.jpg

附件:
[本地下载]



20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/17 18:11:05
#1楼
这个远程站的读取区与写入区是分开的,你不要混起来,
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/17 18:18:32
#2楼
附件 10004.jpg
看到没有,前面是读远程输入模块,后面是写入远程输出模块,混合模块的话按照地址自己找位置