您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:19个,阅读:5146 [上一页] [1] [2] [下一页]
2523
梦雨天涯
文章数:98
年度积分:315
历史总积分:2523
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2020/9/21 8:32:40
#0楼
直接跳转到最后END即可,计时器不会变成0,输出Y也不会有变化
附件 微信截图_20200921082534.jpg



2685
mengn66
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:2685
注册时间:2013/4/4
发站内信
发表于:2020/9/21 9:42:51
#1楼
p63随便写的还是?
此帖发自论坛手机版
37333
cvlsam 版主
文章数:12410
年度积分:85
历史总积分:37333
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/9/21 9:46:35
#2楼
以下是引用梦雨天涯2020/9/21 8:32:40的发言:
直接跳转到最后END即可,计时器不会变成0,输出Y也不会有变化
附件 微信截图_20200921082534.jpg




这是不安全的程序。

因为:当输出Y被触发时再进行暂停,Y的状态不会发生变化,这显然不符合常识,暂停并非只是简单的停止扫描程序,而是应该保存当前状态,并将可能威胁人身设备安全的设备状态停止到安全状态。

Good Luck~
85425
ZCMY 版主
文章数:47429
年度积分:1484
历史总积分:85425
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/21 9:58:45
#3楼
这仅仅是个跳转的程序,与暂停是二码事;
50
1278134316
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/23
发站内信
发表于:2020/9/21 14:03:47
#4楼
我就是不知道如何写暂停程序,CJp63确实感觉怪怪的
此帖发自论坛手机版
2523
梦雨天涯
文章数:98
年度积分:315
历史总积分:2523
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2020/9/21 16:04:41
#5楼
以下是引用ZCMY2020/9/21 9:58:45的发言:
这仅仅是个跳转的程序,与暂停是二码事;
输出不改变,计时也暂停,这不就是暂停吗?
2523
梦雨天涯
文章数:98
年度积分:315
历史总积分:2523
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2020/9/21 16:06:29
#6楼
以下是引用cvlsam2020/9/21 9:46:35的发言:
输出不改变,计时也暂停,这不就是暂停吗?都说是暂停了,又不是停止或者急停之类的,如果觉得不安全,那么就把这个跳转放在你需要安全输出的的位置之后再进行跳转
2523
梦雨天涯
文章数:98
年度积分:315
历史总积分:2523
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2020/9/21 16:07:11
#7楼
回复 #1楼 mengn66
特殊用,直接到END,不需要另外写p63指针
9319
chi1225
文章数:2486
年度积分:715
历史总积分:9319
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2020/9/21 16:29:45
#8楼
我觉得是可行的,这是最简便的方法;定时器可以停在当前值不再变化,还没输出或己经输的的即使驱动条件符合也不在执行。当然像楼上说的:当输出Y被触发时再进行暂停,Y的状态不会发生变化。这可能只有零.几秒的误差,该停的己经停了,不会再有变化,已经达到暂停的目的了。当然,有些是不可能马上停下来的;试想一个气缸正在伸出,你按下暂停,它是退回去呢,还是继续输出,还是直接停在当前位置不动?大部份都是气缸继续动作的,也是零.几秒就结束了。这主要看气缸的行程和什么样的电磁阀还有气缸动作快慢。你用其他方法也是停在当前状态,禁止程序再执行下一步禁止再输出,而且更复杂,可能程序逻辑控制中每一步都要串一个暂停触点。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2523
梦雨天涯
文章数:98
年度积分:315
历史总积分:2523
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2020/9/21 17:15:49
#9楼
以下是引用chi12252020/9/21 16:29:45的发言:
每一个串联一个继电器太多了,程序写多了累

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报