您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:2658 [上一页] [1] [2] [下一页]
4617
niandu
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:4617
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/18 12:03:54
#0楼
编码器是23位的,圈数一多反馈值就超过32位了,请问plc怎么处理
附件 mmexport1600401663446.jpg
此帖发自手机工控论坛
2458
dc8421
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:2458
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2020/9/18 15:49:04
#1楼
用LINT 64位的数据类型
4617
niandu
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:4617
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/18 16:24:20
#2楼
一般小型机没有64位指令
此帖发自手机工控论坛
7750
alan3
文章数:1443
年度积分:51
历史总积分:7750
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2020/9/18 17:00:59
#3楼
计满一圈清零,再开一个寄存器存圈数,有Z相的话用Z相存圈数
呵呵呵呵呵呵呵呵
43387
YXBK 版主
文章数:19913
年度积分:766
历史总积分:43387
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/19 10:09:03
#4楼
应该还有个计圈数的参数吧
大家一起学习
85916
ZCMY 版主
文章数:47514
年度积分:435
历史总积分:85916
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/19 15:28:37
#5楼
PLC很少有有处理64位的;所以只能在数溢出前处理;
4617
niandu
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:4617
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/19 18:15:30
#6楼
我现在把数据的低八位丢了,这样可以了
此帖发自手机工控论坛
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2020/9/20 19:51:35
#7楼
回复 #6楼 niandu
那样数值范围变成多少 了呢
4617
niandu
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:4617
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/20 20:53:40
#8楼
原来我实际数值33位左右,也用不到这么高精度
此帖发自手机工控论坛
13796
hmz810220
文章数:3230
年度积分:299
历史总积分:13796
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2020/9/20 21:01:46
#9楼
很好奇什么场景下用这么高的精度呢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299