您现在所在的是:

工控软件

回帖:10个,阅读:1454 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
亮子X2X4
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/9/10 14:23:26
#0楼
通讯使用仪表侧rs485-rs232转换器进PC接口。组态王软件数据词典建立变量选择寄存器40001,数据类型USHORT。用MODBUS协议,设置仪表与组态王软件的通讯参数,始终无法通讯,请求指导解决一下!
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/10 18:31:00
#1楼
先用串口调试软件调试一下
大家一起学习
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/9/10 21:05:59
#2楼
以下是引用亮子X2X42020/9/10 14:23:26的发言:
通讯使用仪表侧rs485-rs232转换器进PC接口。组态王软件数据词典建立变量选择寄存器40001,数据类型USHORT。用MODBUS协议,设置仪表与组态王软件的通讯参数,始终无法通讯,请求指导解决一下!
仪表说明书发出来,我帮你分析。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
50
亮子X2X4
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/9/11 8:38:06
#3楼
附件:
[本地下载]
50
亮子X2X4
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/9/11 8:39:47
#4楼
回复 #2楼 guanyumou
嗯嗯 已上传说明书!
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/9/11 9:53:24
#5楼
以下是引用亮子X2X42020/9/11 8:39:47的发言:
嗯嗯 已上传说明书!
40001这个寄存器是仪表状态。
发表于:2020/9/11 9:56:40
#6楼
以下是引用亮子X2X42020/9/11 8:39:47的发言:
嗯嗯 已上传说明书!
假设你设置仪表的站地址为1,你可以先用一根USB转RS485电缆连接仪表和电脑,然后串口调试助手发送:
01 03 00 00 00 01 84 0A
看看仪表是否有返回,前提是仪表已经设置了Modbus RTU协议、通信参数等也和串口调试助手一致
附件 image.jpg
发表于:2020/9/11 9:58:01
#7楼
以下是引用亮子X2X42020/9/11 8:39:47的发言:
嗯嗯 已上传说明书!
组态王工程我相信你应该没啥问题,再就是硬件连接,尽量直接选用一根质量好点的USB转RS485电缆,而不是USB转RS232、RS232转RS485,硬件中间环节越多、越容易出问题。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/9/13 0:43:27
#8楼
看来是台式机,有RS232九针串口,就不用USB转串口了,这样也方便。
50
亮子X2X4
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/9/17 11:44:27
#9楼
回复 #7楼 guanyumou
还是连接不了啊
附件 Image 2.jpg

附件 Image 4.jpg