发表于:2020/9/7 17:27:41
#0楼
我厂高压进线是6kv的,带2台6kv变660的变压器,并且所带三相负载是平衡的,启动设备后,高压进线pt显示电压在5.8kv到5.9kv频繁波动,变压器低压侧电压在640到630之间频繁波动,可是两台变压器三相电流之间的差值有时候可以达到100多,并且两台变压器三相的电流差值是一样的,问题是这么小的电压波动,为什么电流差别就这么大了,还有要是负载的问题话,不可能两台变压器的负载都有问题了,
此帖发自手机工控论坛