附件 IMG_20200819_144518.jpg
用5.5kw变频 CJX2接触器旁路 2.5平方BV线去启动22千瓦带压消火栓泵    够专业吧    不一定是柜厂家的问题,



附件 IMG_20200818_141356.jpg



附件 IMG_20200819_142839.jpg



附件 IMG_20200819_142426.jpg
不拆行吗
[此贴子已经被作者于2020/8/20 4:09:49编辑过]
此帖发自手机工控论坛
39614
jint 管理员
文章数:20775
年度积分:234
历史总积分:39614
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2020/8/20 8:42:59
#1楼
表情表情表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/20 12:12:02
#2楼
小马拉大车,为了多挣钱吗
不可取,尤其在消防系统
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2020/8/20 14:46:12
#3楼
还好
85916
ZCMY 版主
文章数:47514
年度积分:435
历史总积分:85916
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/20 16:04:45
#4楼
能正常运行?
43390
YXBK 版主
文章数:19916
年度积分:769
历史总积分:43390
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/20 16:26:13
#5楼
感觉那个电机没有22KW
大家一起学习
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/20 16:29:22
#6楼
以下是引用ZCMY2020/8/20 16:04:45的发言:
能正常运行?
这台还没试机
此帖发自手机工控论坛
19203
fsjnzhouyan
文章数:4907
年度积分:370
历史总积分:19203
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/8/20 16:39:01
#7楼
不是搞错了,2.5平方BV线去启动22千瓦有胆量。
摸着石头过河,走自己的路吧!
27287
goldage
文章数:15389
年度积分:579
历史总积分:27287
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/20 21:30:07
#8楼
最后一个图的铜母排干嘛没有护罩?
6772
szhenlong
文章数:1351
年度积分:67
历史总积分:6772
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2020/8/20 21:38:51
#9楼
应该是启动稳压泵,22K用的软起。