工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】求助,接临时线选择线径问题(20160303)
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:1328 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】求助,接临时线选择线径问题(20160303)

分享到
1607
正式会员
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2016/2/27 22:24:51
#0楼
我们酒店要接一段临时线大约距离电源40米,5台单相电磁炉,每台3千瓦,还有一个煮面炉是7千瓦的,请问用五芯缆做电源线,接到三相电源上,需要电缆规格?还有就是运行电流应该如何计算,本人电工水平不高,多谢大家无私分享知识
[此贴子已经被jint于2016/3/4 8:59:19编辑过]
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 22:50:28
#1楼
别用5芯电缆了,用5颗单独电缆敷设,有利于散热,每颗线线截面10平方即可。
我是你的朋友
22529
gk_0 版主
文章数:7745
年度积分:310
历史总积分:22529
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/2/27 22:58:38
#2楼
10平方即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 23:28:11
#3楼
10平方就可以了
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20296
高雅的雅
文章数:15958
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/2/27 23:31:35
#4楼
总功率28KW,同期工作系数取0.7,负荷大约20KW,考虑到单相负载分布不可能完全平衡,选用3*10+2*6电缆即可
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
10027
qd
文章数:5176
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/28 0:45:35
#5楼
10平方的线就可以了
此帖发自手机工控论坛
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/28 7:37:14
#6楼
注意负载均匀分配,按最大一相负载选线,视情况可留适当余量。
此帖发自论坛APP
1821
1130366264
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/2/28 7:38:56
#7楼
10平方线足够了!
此帖发自手机工控论坛
19104
877476825
文章数:7705
年度积分:449
历史总积分:19104
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/28 8:48:40
#8楼
以下是引用高雅的雅2016/2/27 23:31:35的发言:
总功率28KW,同期工作系数取0.7,负荷大约20KW,考虑到单相负载分布不可能完全平衡,选用3*10+2*6电缆即可
总功率不是22KW吗?为啥是28KW.表情
不走寻常路。
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/2/28 9:36:51
#9楼
个人感觉临时用的话6平方的就够了!