中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】电缆长度750米,需要多少平方的电缆(20150805)
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:2152 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】电缆长度750米,需要多少平方的电缆(20150805)

分享到
519
tianty
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:519
注册时间:2015/8/4
发站内信
发表于:2015/8/4 17:40:49
#0楼
求解,一台185kw的电机,用施耐德的软启动柜,电缆长度750米,需要多少平方的电缆?现在用了300平方的,可是压降太大,软启时候输入电压只有260,求解
[此贴子已经被jint于2015/8/6 9:12:21编辑过]
此帖发自手机工控论坛
519
tianty
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:519
注册时间:2015/8/4
发站内信
发表于:2015/8/4 17:44:18
#1楼
有没有可能是软启动柜和电机选型过小,导致启动不了,可是压降过大怎么引起
此帖发自手机工控论坛
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/4 18:20:28
#2楼
不知起动电流有多大,可以计算一下线路压降,看是否与观察到的结果相符合;导线是铜线吧。
此帖发自手机工控论坛
519
tianty
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:519
注册时间:2015/8/4
发站内信
发表于:2015/8/4 18:39:37
#3楼
启动电流一直维持在1000A下不去,导线是铜线。持续三十秒都无法启动,现在就是发现电压压降有点大,所以怀疑电缆损耗
此帖发自手机工控论坛
10414
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:116
历史总积分:10414
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/8/4 19:03:51
#4楼
你的进线到变压器750米吗?前端有电容补偿柜吗?
519
tianty
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:519
注册时间:2015/8/4
发站内信
发表于:2015/8/4 19:11:10
#5楼
有的,有电容补偿柜
此帖发自手机工控论坛
20296
高雅的雅
文章数:15958
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/4 19:26:50
#6楼
750米,甭说300平方,你就是3000平方依然无法正常启动工作!
线路阻抗就足以限制电流达不到1000A,你的1000A纯粹就是乱显示罢了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2380
987976623
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:2380
注册时间:2010/12/11
发站内信
发表于:2015/8/4 19:32:26
#7楼
电缆太长了
20296
高雅的雅
文章数:15958
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/4 19:33:59
#8楼
该电机一定需要这么远且正常工作,只有前级进行整流经过500平方毫米以上导线输送到电机位置再用变频器驱动!
按照你目前导线布局,可以再外加一个300电线与原3芯电缆组成等效单根600平方毫米直流输送线,后面用共母线变频器驱动就行了!
原因很简单:直流电只考虑导线阻抗损失,基本不需要考虑导线感抗
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/4 19:37:49
#9楼
楼主可以考虑楼上的方案
或者上变频器吧!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005