#0楼
继电器来控制交流接触器的线圈,交流接触器控制线圈为DC127V,电流大概0.5A。那么问题来了。
选用的是LY4N-J的继电器,参数如下图。
附件 LY4N-J.jpg
附件 参数.jpg
1:额定负载电压为24VDC,最大开关电压为125VDC,直流负载为何相差这么大,与交流有什么区别。
2:如果继电器负载直接接DC127V,动作时可能会拉弧,烧毁触点。按照我的理解,是触点开距不够引起的。所以需要串联几组触点。那么串联多少组触点?
3:交流接触器控制线圈已经并联一只续流二极管,10A的,耐压1000V的。有没有更好的保护继电器触点的方案?

补:
1:将继电器换为JZC1-44/Z,接触式继电器,开距大,没有出现过拉弧,可是体积太大了,高度达125cm,安装不方便。如果更换继电器,也不方便。
2:本想将交流接触器的控制线圈改为交流的,但是合闸瞬间需要900VA,控制变压器没有那么大的容量,为了避免吸合无力,所以还是采用直流线圈。
欢迎大家踊跃讨论。在此谢过。

ps:提交时,弹出“悬赏积分不能超过20分”,摊手,20分不足以表示我的诚意~哈哈
[此贴子已经被jint于2014/10/30 9:12:53编辑过]
6837
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:66
历史总积分:6837
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2014/10/27 19:47:31
#1楼
顶一下,坐等高手解答。个人认为拉弧是电压过高,吸合动作不够快导致电离空气造成的。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/27 19:48:16
#2楼
你这个继电器是不能用的。因为交流触点和直流触点电弧不同,这么高的直流电压,通断几次,继电器触点就完蛋了。建议选择晶体管作为电子开关,驱动主接触器的直流线圈。

非要用这个继电器不可。推荐一种野路方法。把这个继电器的两个常开触点串联使用,试试看,如果要是有三对触点最好了,用三个常开触点串联,驱动直流线路的通断。
+5
我是你的朋友
6837
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:66
历史总积分:6837
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2014/10/27 20:11:16
#3楼
意思是利用触点的开关电压降来降低控制电压和消弱接触器的反向电压叠加,不知这样理解对不对。用这类元器件认为不能用到最大极限,至少打个8折。
+2
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3094
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3094
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/10/28 8:51:41
#4楼
以下是引用kdrjl2014/10/27 19:48:16的发言:
这种方法也用过,出现过一次烧触点的现象。
由于交流的每个周期有过零点,在零点灭弧很容易;而直流没有过零点,灭弧能力差,必须加装灭弧措施。据说,在直流负载容量小的时候,大的交流接触器可以替代小的直流接触器。多串联个触点这种方式不仅增加触点开距,而且增加了灭弧的概率,也就是其中一个触点断开,其他的都会可靠断开。起初我就是这样理解的,虽然可能不对,比较好理解。

查阅某文献后,得知:直流电源电压等级的提高,大大提高了电弧燃弧时间和能量;当分断弹簧增多(提高分断速度),或增加触点,会减小电弧持续时间。采用双组弹簧代替单组弹簧分断负荷电流,同等负载、开断速度条件下,前者的电弧持续时间仅为后者的约 1/8,单个电弧能量前者仅为后者的约 1/10。这将极大减轻电弧对触头的侵蚀。
参考文献:
附件:电气参数和机械参数对继电器直流电弧的影响.pdf
[本地下载]

真空接触器控制线圈并联个二极管有效果吗?还是并联RC回路,R、C如何选型呢?
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/28 9:59:15
#5楼
控制线圈,如果是直流的,就反并联二极管,续流。如果是交流的,就并联RC阻容吸收。
+3
我是你的朋友
36754
知道一点
文章数:21893
年度积分:1173
历史总积分:36754
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/10/28 10:06:33
#6楼
你现在的使用属于直流负载,应该选直流负载继电器,其内部有消弧装置。
可换用MKS(X)直流负载继电器,价格稍贵。
土办法,将各接点串起来使用,可以延长使用寿命,但不是根本办法。
+5
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3094
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3094
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/10/28 10:08:34
#7楼
回复 #5楼 kdrjl
在西家论坛也常看到k版的精彩回复,虽然我不懂驱动和传动。
感谢k版~
3094
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3094
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/10/28 10:33:57
#8楼
回复 #6楼 知道一点
查了下:
附件 捕获.jpg

DC-13类负载为,0.4A,DC220V,可以满足要求。可惜点太少了。
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/10/28 10:45:39
#9楼
    也碰到过此类问题,我也感慨,直流的负载电流小,有时候要变通下使用.