您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:985 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

奇怪的现象

2288
1003229782
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:2288
注册时间:2010/11/21
发站内信
发表于:2013/1/15 20:22:01
#0楼
又是一个奇怪的现象:一台160吨协议冲床,从配电柜接主电源到冲床的接线端子,一送电就听"beng'一声一团火 ,检查电源线相见没有短路现象,最后发现是接线端子之间微微的短路,拆下来拿起来摇一摇就好了  在摇摇就短路了!真给给力的问题表情
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2013/1/15 20:30:16
#1楼
肯定是碰到一起了,要么380什么会放电呢,,,
2341
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2341
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2013/1/15 20:39:32
#2楼
应该是电缆绝缘破了吧
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
2038
shp7793
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:2038
注册时间:2004/10/13
发站内信
发表于:2013/1/16 9:29:18
#3楼
应该是接线端子那绝缘不好了,清除干净应该就好了
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/1/16 9:33:59
#4楼
接线端子之间绝缘下降。最好换新的接线端子。
1507
kingpeng
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1507
注册时间:2007/12/21
发站内信
发表于:2013/1/16 9:53:47
#5楼
端子问题,看似不怎么重要的细节能出大问题
思想有多远,我们就能走多远
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/16 10:33:26
#6楼
应当是接线端子绝缘不良,不知处理结果如何;
电气维修中,可能会遇到各种各样的问题,有的还可能一时不好解释。
2364
dj2001_7
文章数:476
年度积分:56
历史总积分:2364
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2013/1/16 12:33:55
#7楼
任何问题都是有原因的,基于这一道理,认真查找故障原因,寻求最佳的解决方案。
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2013/1/16 14:37:46
#8楼
呵呵  典型的相间短路..
1345
ic超市
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:1345
注册时间:2013/1/14
发站内信
发表于:2013/1/16 15:33:08
#9楼
表情