发表于:2013/1/10 8:11:02
#0楼
1. FB有背景数据块,FC没有背景数据块。这是最本质的区别。背景数据块是每个被控对象的专用存储区,就好像被控对象在银行的私人保险箱。临时变量是多个FB、FC的被控对象公用的数据区,就好像布告栏,大家都可以往上面贴布告,先贴的布告将被后贴的覆盖。
2. FB和FC的局部数据都有IN、OUT、IN_OUT和TEMP,FC的返回值RET_VAL实际上是输出参数。因此有无静态变量(STAT)是二者的局部变量的本质区别。FC没有静态变量。
3. 功能块的输出参数不仅与来自外部的输入参数有关,还与用静态变量保存的内部状态数据有关。功能因为没有静态变量,相同的输入参数产生的执行结果是相同的。
4. 不能给功能的局部变量设置初始值,可以给功能块的局部变量(不包括TEMP)设置初始值。初始值需要专用的存储区来保持,FC因为没有背景数据块,所以不能设置初始值。
