怪现象,请高手过招!!机床伺服电机连续往返运行,换方向时抖动一小段距离。
机床伺服电机连续往返运行,当运行到正方向结束时,马上往返方向运行就抖动一会儿,
当运行到负方向结束,马上往正方向运行就抖动一会儿。程序是连续运行测试程序。
[此贴子已经被jint于2012/12/27 8:59:26编辑过]
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/12/25 19:53:35
#1楼
应该确认电机的机械部分,运行不顺畅的状态、
21224
hwl123
文章数:5845
年度积分:128
历史总积分:21224
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/12/25 20:02:17
#2楼
会不会是增益太大了。
2873
shiftpw
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:2873
注册时间:2011/6/9
发站内信
发表于:2012/12/25 20:24:32
#3楼
转动惯量比太大了,增加加减速时间,接近停止的位置应该加近点信号,使伺服减速停止在转向运行。
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/12/25 20:38:04
#4楼
转动惯量比太大了,增加加减速时间,接近停止的位置应该加近点信号,使伺服减速停止在转向运行。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2012/12/26 8:36:23
#5楼
查看下增减速时间设定,电子齿轮比,增益,不行恢复出厂值一下,恢复之前记下各有用的参数,到时调回去容易些
自学成才!
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2012/12/27 16:09:23
#6楼
转动惯量比太大了,增加加减速时间,接近停止的位置应该加近点信号,使伺服减速停止在转向运行。
1898
mayongtian
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1898
注册时间:2012/7/3
发站内信
发表于:2012/12/28 13:43:15
#7楼
看看减速箱里齿轮的啮合是否可靠,我怀疑是里面齿轮或者轴承损坏引起的
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2012/12/28 19:37:33
#8楼
也许是你的联轴器刚性不足。
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/28 21:27:24
#9楼
以下是引用xiongdc82522012/12/25 20:38:04的发言:
转动惯量比太大了,增加加减速时间,接近停止的位置应该加近点信号,使伺服减速停止在转向运行。
强烈支持!表情表情
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006