今天早上生产车间说一部机子(我们自己制作的小机器)漏电。维修时发现了一个奇怪的现象,请看:
我检测了其它6个开关电源(同一品牌),结果都一样!所有的开关电源都这样吗?那不是很危险?
但开关电源能正常工作。漏电的原因是开关电源地线接线端对地有将近110V电压,而插头松动,地线没接触到。
[此贴子已经被jint于2012/11/9 9:00:13编辑过]
【方案】
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
7139
产品体验中心会员
陈景廉
文章数:
1853
年度积分:
50
历史总积分:
7139
作者的所有帖子(1853)
注册时间:
2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/6 14:10:59
#1楼
我又用指针表测量过,结果也是一样。
【方案】
台达H6-M数控系统在阀门专用机的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2010
花雨尘埃旧冢痕
文章数:
453
年度积分:
50
历史总积分:
2010
作者的所有帖子(453)
注册时间:
2005/1/14
发站内信
发表于:2012/11/6 15:04:20
#2楼
呵呵 开关楼主如果了解电源内部基板电路就知道这个原因了
此人已于2004年12月31日死亡。
【方案】
华北工控嵌入式AI主板方案,赋能警用无人机创新应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4921
xiongdc8252
文章数:
1419
年度积分:
50
历史总积分:
4921
作者的所有帖子(1419)
注册时间:
2009/1/25
发站内信
发表于:2012/11/6 15:06:12
#3楼
以下是引用
花雨尘埃旧冢痕
在
2012/11/6 15:04:20
的发言:
呵呵 开关楼主如果了解电源内部基板电路就知道这个原因了
【方案】
红外热像仪帮助Globus Baumarkt诊断隔热问题
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7139
产品体验中心会员
陈景廉
文章数:
1853
年度积分:
50
历史总积分:
7139
作者的所有帖子(1853)
注册时间:
2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/6 16:09:45
#4楼
真不懂。能告诉我怎么解决这个问题吗?
【方案】
发展智慧水利,华北工控推出水利信息服务平台专用计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2802
ylskzq0204
文章数:
616
年度积分:
50
历史总积分:
2802
作者的所有帖子(616)
注册时间:
2009/8/3
发站内信
发表于:2012/11/6 16:54:00
#5楼
接地了,仔细找找什么原因
【方案】
气动产品在烟草样品制作机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7139
产品体验中心会员
陈景廉
文章数:
1853
年度积分:
50
历史总积分:
7139
作者的所有帖子(1853)
注册时间:
2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/6 16:57:19
#6楼
图中
棕色线是接了电源的火线、蓝色线接了电源的零线、黄绿线接了电源的地线。
为防止操作工人再次触电,我除了把插座的地线口调整了外,还在机台外壳另外连接了一根地线。
【方案】
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7139
产品体验中心会员
陈景廉
文章数:
1853
年度积分:
50
历史总积分:
7139
作者的所有帖子(1853)
注册时间:
2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/6 16:58:48
#7楼
我把零线和地线互调了接线位置,但还是老样子漏电。
【方案】
台达自动化EVA射出发泡成型机解决方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7139
产品体验中心会员
陈景廉
文章数:
1853
年度积分:
50
历史总积分:
7139
作者的所有帖子(1853)
注册时间:
2007/5/30
发站内信
发表于:2012/11/6 17:00:00
#8楼
断电的情况下,三根线之间是不连通的。电阻无穷大。
【方案】
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2414
dj2001_7
文章数:
476
年度积分:
50
历史总积分:
2414
作者的所有帖子(476)
注册时间:
2007/3/5
发站内信
发表于:2012/11/6 18:55:43
#9楼
肯定是哪里有问题了,正常情况下,外壳是根本不会带电的。
【方案】
台达机电产品上辊万能卷板机解决方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006