网友:请教各位大侠,S7-300的STL程序监控时,怎么监控延时定时器的时间剩余,在右侧看了一下几个参数里都没有啊。如果能详细指教一下右侧各个监控栏的意义就更加感谢了。
下面是我的回帖:
A     I      0.2
L     S5T#5S
SD    T      3
LC    T      3
T     MW    30
只有前3句不能在STL里监控T3的当前值,有了第4句,就可以用累加器1(STANDARD)监控T3的当前值了。
图
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=164773&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1394
5506982
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2012/10/18 8:53:53
#1楼
前辈你好,你的前三句指的是i0.2接通后就触发一个5S的SD线圈,这样当然没有剩余时间了。然后你再用LC(定时器的当前值以BCD格式装入累加器1),发送到MW30中显示。 这样就有差不多有SD功能的作用了。