发表于:2012/9/22 17:40:29
#0楼
网友睡睡123:有一道廖老师教材的S7-200的例题请教大家,《S7-200 PLC基础教程》P17 例2-1:某发电机的电压互感器电压比为10KV/100v(线电压),电流互感器的电流比为1000A/5A,功率变送器的额定输入电压和额定输入为AC 100V和5A,额定输出电压为DC±10V,模拟量输入模块将DC±10V输入信号转换为数字-32000~+32000,设转换后得到的数字为N,求以kw为单位的有功功率值。
书上给出的答案为有功功率计算为17321kw,有功功率与转换后数字之间的关系为17321kw/32000,但我觉得0-17321kw对应变送器输出为-10v~+10v,对应转换后数字应为-32000~32000,他们之间的关系应为17321Kw/64000,请教廖老师问题到底出在哪?
下面是我的回答:0kW的转换值为0,而不是-32000,功率变送器输出有正负,是考虑了在一定条件下,发电机可能会作为电动机运行(例如调功时),此时输出的功率为负值。这个公式经测试仪表验证是正确的。
[/URL]
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
