网友Maddison Wang问:
CPU硬件诊断时,诊断缓冲区有下面的事件:
事件 2 / 120:  事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   390
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
10:31:25.878  1995-08-14
(编码: 16# 39B1  1955  2050  2942  0000  0186)
同时CPU无报警,请问这是什么意思?
下面是我的回答:
这说明与从站的通信出了问题,或模块出了问题,不能访问I/O模块。
Maddison Wang:
像这种情况发生,同时不影响PLC正常运行,是不是与现场环境电磁干扰很强有关?
下面是我的回答:
CPU没有报警(看不到SF灯亮),说明故障持续时间极短(俗称闪断),可能是干扰或接触不好造成的。没有停机,说明已下载了有关的OB。S7-400默认的是每个扫描周期调用一次OB85,S7-300默认的是不调用OB85(可在CPU属性中设置)。可在OB86(网络故障)中对一个字加1,累计故障出现的次数。如果是偶发,可不管它。如果出现极为频繁,则需作硬件检查和处理。
[/URL][/URL]
[/URL]
下面是我的回答:
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=163047&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002