还是老问题  HY2000液位变送器坏了  现在串了一个 3K电阻  电脑上有个 假的 1.26M液位显示  但是现在不能自动抽水  只能手动  因为电脑设计的事 1.4以下自动抽水  2.6米自己停 用个 电磁阀控制气动阀   以前是全自动 现在人要时刻注意水池的谁 因为是假液位 液位变送器主任说要把个月才买的回来 所以我自己想点法帮他们自动一下  把电磁阀不要电脑控制我加其他的 东西来控制  水位高了自己停  水位低了自己抽   求大家出方案   其实我可以不 管  但是总要努力自己操点心嘛  求 高手  最经济的 办法 解决最简单的 问题
附件
附件
附件
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/9/16 11:19:37
#1楼
买个浮球控制
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/9/16 15:38:50
#2楼
可以用个JYB液位继电器来应急,电极用几根电线就行,在电线端部上加点旧的螺栓、小法兰盘就可把线拉直了。具体到我的博客看看JYB(714)型晶体管液位继电器的用法。地址如下:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=dlr&id=28153
1394
5506982
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2012/9/16 16:36:58
#3楼
诶哟,大哥。 我上次已经说的很清楚了!! 把那个液位显示 改成输入输出域。要多少值在屏幕上就可以改了,直接就可以控制连锁了。
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/9/16 19:26:11
#4楼
如不要人为操作就加个浮球开关,改为开关量控制
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2012/9/16 23:42:34
#5楼
还是用两个液位继电器,然后控制两个小继电器,分别接人假负载电阻,让设备做到启动停止的自动,等变送器买回后也到处用的着
                 一切为了生活
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/9/17 0:16:32
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
693
QQ3946835
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:693
注册时间:2012/8/27
发站内信
发表于:2012/9/17 9:26:20
#7楼
但是你怎么知道真实水位呢 你可以改成 1.5以下  但是你不知道实际水位啊 兄弟  再就是怎么改  呵呵 我 菜鸟电工  都 8年了
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/9/17 10:04:58
#8楼
以下是引用chenqing3092012/9/16 19:26:11的发言:
如不要人为操作就加个浮球开关,改为开关量控制
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/9/17 19:17:59
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!