网友Jiancheng问:MPI通信方式有:1.GD通信。2无组态通信(用SFC65和SFC66)3.组态通信(只能在S7300与S7400和S7400与S7400通信);具我在西门子网上找到资料说只有下面系统功能块支持S7-PLCSIM通信仿真,那么就是说MPI通信S7-PLCSIM仿真在S7300与S7300间无法实现了吗?
• SFB8 "USEND"
• SFB9 "URCV"
• SFB12 "BSEND"
• SFB13 "BRCV"
• SFB15 "PUT"
• SFB14 "GET"
• SFB19 "START"
• SFB 20 "STOP"
• SFB 22 "STATUS"
• SFB 23 "USTATUS"
下面是我的回答:PLCSIM对通信的仿真功能有限,只能对S7通信仿真。上述SFB都是S7通信用的。S7通信可用于MPI、DP和以太网。S7-300的集成通信接口之间不能作S7通信。
[/URL]
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
