1621
chenmxi
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1621
注册时间:2007/2/20
发站内信
发表于:2012/4/12 1:06:14
#0楼
中大90V,120W的直流电机,频繁正反转,6秒一次,一天要正反转7000次,中大电机原配的直流调速器一天烧一个,都是整流二级管击穿,本人认为正反转冲击电流比较大,后改为750W的调速器还是烧,有没介绍可以频繁正反转性能比较好的调速器,设备量产后一个月要19万的产量,38万次换向,请工控高手给予指教!!!不胜感激!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/4/12 8:47:27
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/4/12 9:00:59
#2楼
可以改步进电机/。
或者正反转切换的时候减速后再切换。

控制板能拍高清传上来看看吗? 是通过板子控制正反转的还是用接触器控制的?
如果只是二极管击穿可以二极管放大几倍处理,或者想办法在切换的时候把电流降低些。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1389
songfaming228
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1389
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2012/4/12 12:18:07
#3楼
直流电给感性负载供电整流输出应加一只续流二级管防止自感电动势反向高电压击串整流桥
1697
kailelaohu
文章数:409
年度积分:50
历史总积分:1697
注册时间:2010/4/7
发站内信
发表于:2012/4/12 13:11:52
#4楼
3楼说的对加装续流二级管
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/4/12 19:56:19
#5楼
二极管是因为电压高而击穿不是电流大的原因,可用两个二极管串联代替原整流二极管,就是两个顶一个
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/4/12 20:00:31
#6楼
以下是引用songfaming228在2012/4/12 12:18:07的发言:
直流电给感性负载供电整流输出应加一只续流二级管防止自感电动势反向高电压击串整流桥
以下是引用kailelaohu在2012/4/12 13:11:52的发言:
3楼说的对加装续流二级管
请把问题看明白了,楼主的电机是要正反转的
1621
chenmxi
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1621
注册时间:2007/2/20
发站内信
发表于:2012/4/12 20:03:05
#7楼
控制器没有正反转,是通过接触器进行正反转,,运行的时间2S然后换向,步进电机贵不?现在打算用变频器控制带刹车的三相交流电机,不知可否?
1621
chenmxi
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1621
注册时间:2007/2/20
发站内信
发表于:2012/4/12 20:13:04
#8楼
在电机侧并联RC电路可否?
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/12 20:16:47
#9楼
改二极管 改大电流高电压的快恢复二极管