厂里的燃烧器积炭多了,清除了一下。装上后还是不着火。不知何故?
ps:点火器是西门子的,电磁阀是霍尼韦尔的
[此贴子已经被jint于2012/3/12 9:47:56编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
15425
zwk34
文章数:1060
年度积分:450
历史总积分:15425
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2012/3/8 7:27:31
#1楼
点火器正常吗?
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/3/8 9:14:13
#2楼
一般有以下几种可能:
1、点火器不产生点火脉冲;
2、电磁阀打不开或燃料过不来;
3、点火器与电磁阀均故障。
671
qdwtmmx
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:671
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/3/8 12:33:35
#3楼
表情
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/3/8 13:06:59
#4楼
没接触过,但是看样子应该二楼是正解,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/3/8 13:29:16
#5楼
查根源,应该是点火器,那一部分没有满足点火条件
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/3/8 14:20:31
#6楼
用排除法排除吧!
做什么事贵在坚持!
1148
lxf29.happy
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2011/10/3
发站内信
发表于:2012/3/8 14:38:51
#7楼
不知道楼主是利雅路还是百得。。。。。基本可能是:
1)阀开度太大,一段火被吹掉
2)离子探针位置不对
3)风压开关循环不良
4)程控器损坏
5)燃气流量气压不足
6)阀组或过滤器脏堵
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/3/8 15:43:50
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/3/8 18:06:38
#9楼
以下是引用aaxin2008在2012/3/8 6:24:12的发言:
厂里的燃烧器积炭多了,清除了一下。装上后还是不着火。不知何故?
ps:点火器是西门子的,电磁阀是霍尼韦尔的
是烧气的还是烧油的