今天突然全厂停电,我以为我的铣床又坏了,也没管他,听到傍边的床子运转的声音不对,立马去关那台别人的床子,然后看到我的床子的灯还在亮着,只听别人喊快关床子,缺相。我立马扳下配电柜分合开关,他xx的别的床子都有缺相保护,一缺相就断电,我的不行,人家的有plc控制,我的都是接触器控制,光接触器都12个,人家的只5个,加个plc,我的没有,一样的床子,不一样的配置!唉!
关了床子立马跑到配电室,看到啦最激情的一幕,桌子上放了一个烧断的跌落保险,在看变压器里面,车间电工正在送跌落保险,(之前的没看到,我去晚了)B相一送火花乱冒,赶紧拉下,拉是电弧加火花,比电焊的还精彩,变压器还发出异响。办公室电工在外面喊换变压器,(我在门口)换另一个变压器,A相一送还是火花乱冒,另两相也是,外面的电工立马喊你负载闸刀拉没?他立马进去看,里面的电工在喊变压器响是为啥?估计这时外面的电工进去把所有负载都关了,叫里面的电工在给原来的变压器送跌落保险,,这回没事了!
这事我明白了宁愿有神一样的对手也不要有猪一样的战友滴意思了。我滴个神啊,干电工的一定要冷静,千万不要慌张,干事千万不要吼,一吼人就情绪波动,一波动就会手忙脚乱,一乱就会...........在着关于输入电路送电必须要先断开负载,才能送电合闸,这是基本的事情,为何在变压器送电上不用先关负载?
请师傅们给讲下关于变压器的事情!