发表于:2012/1/26 14:17:26
#0楼
]我是某小区维修电工,但是只负责维护电表前的线路部分,不入户。现场情况如下:
某栋楼单独使用一个地面柜,柜内为一进三出的配置,该楼是三个单元,一个空开对应一个单元,故为三出。电源进线因一项故障,所以实际是两相供电(如,b相故障,去掉b相,将a相并到原b相接点处),零线是用螺栓把所有的零线都压接在一起的。
某日接到维修任务,到现场处理,为某单元零线断,有住户电器烧坏,应为电压过高所致。重接零线后一次送电成功。后有现场查看并进行停电试验,发现情况如下:零线断的电缆对应为一单元,断开一单元空开后,一单元停电,二三单元正常供电,其他空开也能对应相应单元,但是烧毁电器的单元是二单元。后几次测量相电压,同相(上文所说的并过来的那一相)电压在不同单元和楼层测得数值不一样(相差较大,基本排除因负荷不平衡)。
问题如下:为什么一单元断零线,二单元有电器烧毁,一三单元没事?
====================分割线=====================
看来我的描述不是很准确,智能ABC/Z 的回答不正确,倒是 小笨熊 的答案比较接近我的想法。
说明:1。所断零线为分支零线,即分支零线与主零断开了;2.所断零线为一单元主零,它断了,应该是一单元住户出现线电压,二三单元不应该出现线电压,只可能瞬间高于220v;3.地面柜的进线不是从变压器直接过来,即上一级还有配电柜和空开;4.我不会作图,具体情况请熟悉小区配电设施的朋友自己想吧,工厂可能更多的是放射或者环形电网。
自己画的图,希望能有所帮助
[此贴子已经被作者于2012/1/27 11:47:10编辑过]
小迷糊来学习