[size=4]岗位人员说高位辅料3号仓的振给机不好使了,第一个感觉就是WINCC画面的按钮粘连了,就和班长打点试验,高速和低速度按键的点PLC程序没回来,可是停止按键的点回来了,不是网络通信的问题。
以前画面不好用了,我就重启下WINCC画面,还是不行,高低速按键不好用,于是就重启电脑,再进WINCC画面还是如此(我的头晕了),再看程序吧,看下PLC程序的条件满足不,和别的振给机程序对比下,有一个接口的数值不一样,别的都是3,有问题振给机的是1,还没有符号表,看不出是什么意思,再往下看下程序段,发现变频的外控没来,我马上跑到变频柜前,一看全明白了,内/外控转换开头不知什么时候打到内控了,打到内控后,和班长打点一切正常。
真是快晕了,事后我跟班长说,我差点把CP板子给重启了,要是这样不一定还出什么事呢,最后分析下,可能是两个变频柜门太近了,可能是开门时把这个转换开头给碰着了。
这回知道了,变频打到内控后,在画面上操作是真不好使啊。[/size]
