中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 事故猛于虎啊,筒子们,断点断电哪!
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:2264 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

事故猛于虎啊,筒子们,断点断电哪!

分享到
5284
guomei1345
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:5284
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2011/7/20 19:49:25
#30楼
还是要记得老人的一句话,无电时当有电来操作
学习就是最大的进步!
1516
xiaoqiang.tong
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1516
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2011/7/20 20:55:37
#31楼
顶起 让更多的同行警醒....
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/7/20 23:10:54
#32楼
那人是干什么的?
866
hdgg1101
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2011/7/19
发站内信
发表于:2011/7/21 8:26:10
#33楼
学习学习再学习,小心小心再小心。
801
335094838
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:801
注册时间:2011/1/17
发站内信
发表于:2011/7/21 10:14:43
#34楼
安全操作,断电进行!
720
papayehchihwei
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:720
注册时间:2011/7/12
发站内信
发表于:2011/7/21 10:47:34
#35楼
有時候這工作真是玩命
2305
shenzy2034
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:2305
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2011/7/21 15:45:44
#36楼
时刻安全谨慎
自由论述
1188
寒江孤雁
文章数:67
年度积分:53
历史总积分:1188
注册时间:2006/12/26
发站内信
发表于:2011/7/21 19:24:40
#37楼
正解一下:此时,高压开关由试验位置,通过摇动曲柄,摇入工作位置。 现在的开关,有保护,试验位置处于合闸状态时,由机械联锁,是无法摇入的。这可能是老一些的开关,或机械联锁出故障了,因此在试验合闸位就摇进去了。这时,相当于极慢的合闸操作,动静触头(是开关与母线间的触头,不是真空泡里的触头)间因无任何灭弧措施,产生电弧,发生爆炸。如果摇入时没注意在合闸状态,在未全摇入时,会听见放电声,此时,不应再有操作,而是赶快去分进线!如果不分进线,宁可摇入,也不可摇出。因为合闸电弧是小于分闸电弧能量的。
7764
wangbingmei
文章数:3552
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/21 20:04:59
#38楼
以下是引用寒江孤雁在2011/7/21 19:24:40的发言:
正解 应该联锁出了问题  然后真空管的插头和母线插头拉弧使母线短路造成爆炸
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
4536
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:95
历史总积分:4536
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2011/7/21 21:23:26
#39楼
像是摇入断路器 ,也像是手动储能