发表于:2011/1/4 7:34:06
#10楼
以下是引用jgm158在2011/1/3 20:06:41的发言:
咸工 我公司一台也是这种型号的,输出电流最大,不可调小,更换电位器无效,怎么修、?
详细看一下本篇帖子,从电路原理分析入手,不难修复。查一下T3、T4有无漏电或击穿,运算放大器有无损坏?或外围电路异常?二者损坏都有可能给出最大电流控制信号,使晶闸管导通角最大,输出电流最大不可调。其它原因,请参阅电路分析。
咸工 我公司一台也是这种型号的,输出电流最大,不可调小,更换电位器无效,怎么修、?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】