#0楼
附件:
[本地下载]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1781
zaxscd
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1781
注册时间:2007/2/2
发站内信
发表于:2010/5/4 20:34:04
#1楼
谢谢。表情表情
1948
liaoyaolin
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1948
注册时间:2006/12/4
发站内信
发表于:2010/5/4 21:28:36
#2楼
以下是引用xq09181在2010-5-4 10:45:40的发言:
附件:
[本地下载]
顶一下,初学者特别注意了,有些开关电源中的此电阻阻值也不能变化太大,要不又被你修成另一个软故障了。
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/5 5:39:49
#3楼
[寥老师提示得对!电流采样电阻,还涉及到电流保护的起控点,影响其保护性能,不能任意短接和加大阻值,所以提倡“照原样”修复!
此电阻取值小,起不到应有的保护,取值大,则会出现误保护动作,易出现间歇振荡。
注册时间:2009/10/7
发站内信
发表于:2010/5/5 9:01:24
#4楼
问咸老师一个与主题没有太大关连的问题   你在第二本书里面所写的主电路上电检修第三种方法  低电24V供电检修  我想知道如果只通入24V   开关电源怎么工作起来呢  谢谢
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/5 11:10:00
#5楼
楼上的朋友:
24V只是单独为逆变电路供电。其它电路还是由变频器开关电源供给。主电路供电/开关电源的电源供给,当然还是由维修电源(直流500V或交流380V)提供。
逆变电路采用24V供电,在异常状态下,可以保障不会损坏逆变模块。
发表于:2010/5/5 13:28:30
#6楼
哦,谢谢,没有用过这个方法,我自己消化一下再请教您~~~~
995
254
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2010/10/22 18:50:24
#7楼
换电流取样电阻.最好与参数接近.相差大则满负载运行易爆机.平时修机可记录易坏元件数值
2172
alpha.nh
文章数:41
年度积分:289
历史总积分:2172
注册时间:2006/2/13
发站内信
发表于:2011/6/10 23:18:47
#8楼
又学习了
谢谢
699
956882913
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:699
注册时间:2011/6/13
发站内信
发表于:2011/6/13 13:21:53
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005