您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:6419 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

一个有趣的问题。

49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/14 20:25:56
#0楼
一个项目中应该使用的是6极3kW电机,西门子的MM440做控制。买来的电机铭牌数据是按照6极3kW的参数标出的。可是今天调试发现,6极3kW电机铭牌数据设置并优化变频器以后,电机运行起来的转速不对劲,拿手持转速表一测,转速不对呀,50Hz的时候,电机的实际转速并不是1000转/分,而是1500转/分。^_^,原来制造商竟然把5.5kW的4极电机当成6极3kW的电机发货了,机座号都是一样的,但是电机的极对数不一样,而且额定同步转速也不一样。

问题是,我能用这台电机近似的模拟6极3kW电机的特性吗?我的变频器也是3kW的,是与原定的6极3kW电机配套的。怎么解决这个问题?希望各位高手赐教。在此谢谢了!(说明:时间不允许我更换电机了)
[此贴子已经被作者于2009-2-14 20:27:54编辑过]
我是你的朋友
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/14 20:42:49
#1楼
大变频带小电机是没有问题的,不过小变频带大电机,小心烧变频器。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/14 22:55:06
#2楼
不是很好弄吧,变频器有点小了,而且电机的扭矩低了
没有好的办法,看看后面的各位是否有经验了
说说
1721
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1721
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/2/15 10:49:09
#3楼
如果不想换电机,可以不用变频器,用减速机代替(可调)。但是不知道能否满足你的控制要求
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/15 11:36:26
#4楼
变频器带有保护,烧是不会的;
不过负载大的时候肯定是不能运行的;
低负载时可以试一下;
如果不行也不能换电机那只能换变频器了;
1788
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2009/2/15 14:11:26
#5楼
6极与4极电机相比电流要略大点,如果功率再互补一下,那他们的电流会不会相差不大了呢,配变频器时候主要因数是看电机电流啊,比如一台400KW电机。实际工作电流不会超过500A,我们就可以用315KW的变频就可以了。不晓得在您这个情况下实不实用啊。
莫回头
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/15 20:51:46
#6楼
非常感谢楼上各位的发言、分析。大致的计算和分析了一下,确实还存在问题。如下:

4极5.5kW电机的额定电流11A左右,额定扭矩35Nm;6极3kW电机额定电流7.2A,额定扭矩28.65Nm。

如果估算他们的激磁电流都在大约1/3额定电流左右,那拿4极5.5kW电机当6极3kW用,显然扭矩达不到(如果变频器采用3kW的),因为7.2A的限制电流用去3.6A作为激磁,还剩下3.6A作为转矩电流,也就能发出大约5.5kW电机的一半额定转矩,所以没戏。

若想解决问题,最好的办法就是把3kW的变频器,换成5.5kW的。这样即可解决问题了。
我是你的朋友
1408
xu9742
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2009/2/16 21:34:23
#7楼
变频器换成5.5KW的,电机也要换吧。如果还用3.0的电机,电机就要过载运行,时间长了要烧电机的。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/2/17 8:28:48
#8楼
如果你设计的设备在转速上没有太大的要求的话可以换变频器
如果当初你设计的是用6极电机的话就肯定是在转速和扭矩上有要求
不管换哪个都要满足你当初的设计要求
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1127
doglove
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1127
注册时间:2004/5/22
发站内信
发表于:2009/2/18 16:34:00
#9楼
变频器带有保护,不过负载大的时候肯定是不能运行的