网友提问:

 这是一个电动机的线路图,你可以帮我解释L1 L2 L3吗,还有是在那几个开关那里,看这个线路图主要是在那个地方下手看起,别的一般电力图又怎么下手看起呢。谢谢你了,我看这个图真的不知道怎么下手看起。

附件

回答:

这是一个典型的低压控制交流电机的电路。

1,L1,L2,L3表示输入的三相交流电压,分别代表U,V,W(A,B,C)。

2,QS代表三相闸刀开关。现在已经很少应用,基本已经淘汰。现在一般采用可以短路过流跳闸的空气断路器取代之。

3,FU1代表三相熔断器。如果采用空气断路器时,可以省略FU1。用途是对于电机回路进行短路保护。

4,FU2代表控制电源回路的熔断器。用途是对于控制电源回路进行短路保护。

5,T代表控制变压器。它将380V交流电压隔离,降低到通常的安全电压36V。可以将该电路用在潮湿,经常移动操作的场合下,避免操作人员发生触电事故。

6,STP代表停止按钮。用来操作电机的停止动作。通常是常闭状态。

7,ST代表启动按钮。用来操作电机的启动动作。通常是常开状态。

8,KM代表交流接触器。在这里使用线圈电压为36V的交流接触器。

9,KM-1代表交流接触器的主触头。用来控制电机的启动,停止。

10,KM-2代表交流接触器的辅助常开触头。用来完成交流接触器在完成启动电机后,在启动按钮松开时提供交流接触器线圈控制回路的自保持通路。

11,FT代表过流热保护继电器。当电机过载时引起内部的双金属片,由于膨胀系数不同而断开控制回路的FT-1常闭触点,切断交流接触器的线圈工作电流,电机停止运转,以达到保护电机的目的。

12,FT-1代表过流热保护继电器常闭触点。

13,M代表电动机。

具体工作过程:

   闭合QS后,380V三相交流电源通过FU1,FU2接通T,在T的次级取得36V控制电压。按下ST,36V控制电压通过STP,ST以及KM,FT-1与T的次级线圈组成电流通路。KM吸合;KM-1接通。380V三相交流电源通过FU1,KM-1,FT到达电机M,电机运转。同时,KM-2由于KM吸合而闭合接通,松开ST时,由于KM-2的闭合,控制回路的36V控制电流不会因ST的断开而丢失,所以电机继续运转。

   当需要停止电机时,按下STP,控制回路的36V控制电流断开,KM线圈电流丢失,KM释放断开。KM-1,KM-2则同时断开,电机因此停止运转。

   当电机过载时,FT会随负载过载电流的大小,延迟一定时间动作,FT-1将KM线圈电流切断,KM释放断开。KM-1,KM-2则同时断开,电机因此停止运转。延迟时间根据负载过载电流的大小而不同,负载过载电流大,时间短;负载过载电流小,时间长。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7019
sjm213
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:7019
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2008/3/28 10:39:00
#1楼
解释的太清楚了,顶个!
线路图就是要先从进路开始一步步往下走。看多了之后很多东西就一目了然了。
1028
mueling
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2008/3/28 15:29:00
#2楼
解释详细,顶下!!
965
chyao8888
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2008/3/28 15:38:00
#3楼
多问,多说.多学习
958
ca80.com
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2008/3/28
发站内信
发表于:2008/3/30 10:07:00
#4楼
很实用的线路图.顶
MSN:wenbitong@msn.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2008/3/30 15:01:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
904
fzl1234
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2008/4/7
发站内信
发表于:2008/4/7 1:32:00
#6楼
讲的真不错!我顶
906
t12t12
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2008/4/7
发站内信
发表于:2008/4/7 8:38:00
#7楼
thank  表情
933
施杰
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2008/4/9
发站内信
发表于:2008/4/9 15:34:00
#8楼
讲的很好 学习了
972
mjmty6322
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/4/10
发站内信
发表于:2008/4/12 16:44:00
#9楼
楼主辛苦了,换了我就没有这么好的耐性了,呵呵!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009