发表于:2008/3/28 2:07:00
#0楼
网友提问:
这是一个电动机的线路图,你可以帮我解释L1 L2 L3吗,还有是在那几个开关那里,看这个线路图主要是在那个地方下手看起,别的一般电力图又怎么下手看起呢。谢谢你了,我看这个图真的不知道怎么下手看起。
回答:
这是一个典型的低压控制交流电机的电路。
1,L1,L2,L3表示输入的三相交流电压,分别代表U,V,W(A,B,C)。
2,QS代表三相闸刀开关。现在已经很少应用,基本已经淘汰。现在一般采用可以短路过流跳闸的空气断路器取代之。
3,FU1代表三相熔断器。如果采用空气断路器时,可以省略FU1。用途是对于电机回路进行短路保护。
4,FU2代表控制电源回路的熔断器。用途是对于控制电源回路进行短路保护。
5,T代表控制变压器。它将380V交流电压隔离,降低到通常的安全电压36V。可以将该电路用在潮湿,经常移动操作的场合下,避免操作人员发生触电事故。
6,STP代表停止按钮。用来操作电机的停止动作。通常是常闭状态。
7,ST代表启动按钮。用来操作电机的启动动作。通常是常开状态。
8,KM代表交流接触器。在这里使用线圈电压为36V的交流接触器。
9,KM-1代表交流接触器的主触头。用来控制电机的启动,停止。
10,KM-2代表交流接触器的辅助常开触头。用来完成交流接触器在完成启动电机后,在启动按钮松开时提供交流接触器线圈控制回路的自保持通路。
11,FT代表过流热保护继电器。当电机过载时引起内部的双金属片,由于膨胀系数不同而断开控制回路的FT-1常闭触点,切断交流接触器的线圈工作电流,电机停止运转,以达到保护电机的目的。
12,FT-1代表过流热保护继电器常闭触点。
13,M代表电动机。
具体工作过程:
闭合QS后,380V三相交流电源通过FU1,FU2接通T,在T的次级取得36V控制电压。按下ST,36V控制电压通过STP,ST以及KM,FT-1与T的次级线圈组成电流通路。KM吸合;KM-1接通。380V三相交流电源通过FU1,KM-1,FT到达电机M,电机运转。同时,KM-2由于KM吸合而闭合接通,松开ST时,由于KM-2的闭合,控制回路的36V控制电流不会因ST的断开而丢失,所以电机继续运转。
当需要停止电机时,按下STP,控制回路的36V控制电流断开,KM线圈电流丢失,KM释放断开。KM-1,KM-2则同时断开,电机因此停止运转。
当电机过载时,FT会随负载过载电流的大小,延迟一定时间动作,FT-1将KM线圈电流切断,KM释放断开。KM-1,KM-2则同时断开,电机因此停止运转。延迟时间根据负载过载电流的大小而不同,负载过载电流大,时间短;负载过载电流小,时间长。
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
xjh53@126.com