您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:7369 [上一页] [1] [下一页]
2991
bd5hsa
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:2991
注册时间:2001/8/17
发站内信
发表于:2016/8/9 9:48:42
#0楼
昨日接一V5-H/15KW,工业洗衣机配用,模块是加大的用7MBR100U4B120-50,拿掉电机空载运行完全正常,下壁驱动用A316J,故障E.FAL说明书上说的是模块保护,接上一小电机启动时逐一一检测A316J14脚管压降检测脚,最大1.5V多没到A316起保护电压值。用三根短接线分别短接A316J-14脚和16脚(N),查出W相驱动不正常。换新的A316J后修复。这个应该是W相A316J驱动块老化性能不良所致。


班门弄斧,见笑了。
[此贴子已经被作者于2016/8/9 9:53:32编辑过]
21530
kazefsh
文章数:7242
年度积分:148
历史总积分:21530
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/8/9 11:44:09
#1楼
饱和管压降是用万用表测得?
2991
bd5hsa
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:2991
注册时间:2001/8/17
发站内信
发表于:2016/8/10 8:11:54
#2楼
回楼上,上面就是修理过程,至于14脚保护电压你可以在其他相关机器上测试下。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003