3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/9/30 21:38:36
#20楼
缺相是烧二相一相完好。
 节约能源 利国利民
758
1055253353
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/10/1 9:29:27
#21楼
可能是电机过流或负荷导致电机绝缘不好而烧黒
756
黄磊
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/9/29
发站内信
发表于:2010/10/2 7:22:45
#22楼
为什么呢?能解释一下吗?我不是很懂,谢谢
753
68682505
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/10/2
发站内信
发表于:2010/10/2 22:50:48
#23楼
学习
1167
人生一世
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2008/10/21
发站内信
发表于:2010/10/5 7:37:18
#24楼
回21楼缺相是烧二相一相完好。15千瓦的应该是三角接法,是一相烧的,两相完好
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/10/5 13:54:33
#25楼
有长知识了。谢谢25楼指教。
 节约能源 利国利民
902
wo791550224
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2009/8/28
发站内信
发表于:2010/10/11 22:49:34
#26楼
学习了..
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2010/10/12 20:25:09
#27楼
缺相,绕组电流过大过热引起的
756
黄磊
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/9/29
发站内信
发表于:2010/10/29 6:18:32
#28楼
学习了..
1120
alian899
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2010/5/8
发站内信
发表于:2010/10/30 20:31:11
#29楼
说的不够详细,如果是同相整组线圈发黑,这样就是缺相。六个线槽,【连着】发黑,我看这应该是扫碳。