请问各位老师,西门子200smart扩展模块DE08接线时需要电源吗?
85352
ZCMY 版主
文章数:47410
年度积分:1411
历史总积分:85352
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/8/28 11:09:45
#1楼
附件 EM DE08-11.jpg
999
mengzh66
文章数:55
年度积分:59
历史总积分:999
注册时间:2017/4/6
发站内信
发表于:2021/8/28 11:16:21
#2楼
DE16有电源接入L*/M,看来de08不需要接电源吧
85352
ZCMY 版主
文章数:47410
年度积分:1411
历史总积分:85352
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/8/28 11:29:11
#3楼
以下是引用mengzh662021/8/28 11:16:21的发言:
DE16有电源接入L*/M,看来de08不需要接电源吧
呵呵,你搞错了吧,那是DT16或DT08,是有L M端子的;这是输出模块;
DE16也是输入的,与DE08接法一样;
附件 EM DE16.jpg
20534
fireray
文章数:3648
年度积分:1227
历史总积分:20534
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/8/28 19:02:21
#4楼
扩展模块上标有L+,M的要接24V电。1M 2M 3M 4M是输入公共端,1L 2L 3L 4L是继电器输出公共端,1L+ 1M是晶体管输出的电源。
此帖发自手机工控论坛
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2021/8/31 16:15:17
#5楼
记得是只要带有输出Q的就需要接电源,只有I的不用。这个需不要电源一般都是看样品手册或者实物。
3655
15898151893
文章数:988
年度积分:1566
历史总积分:3655
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/22 15:02:00
#6楼
需要。