您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:10个,阅读:7782 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

CP2E网联电脑

38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/12/3 23:48:01
#0楼
最近遇到一个问题
一台电脑连接顺畅
另一台就是连不上

本地连接都是 DHCP
IP都不是PLC默认的192.168.250.x 地址段
IPv4 子网掩码: 255.255.0.0
为啥一台能连上,另一台连不上?

得来空闲,试着找出连接办法,过程略
1.将ipv4设置成
附件 image.jpg
2.执行
附件 image.jpg
3.CXP软件执行
附件 image.jpg

PLC 【网络类型】,【网络设置】
这两种组合都可以。

附件 image.jpg

附件 image.jpg
最后这台电脑就这样连接成功。

明明是直连却连接不成功,必须用HUB 为什么?

如果PLC的ip,被修改过,又不知道的情况下,就没办法网联了
还是网络哪里设置不规范

有懂网络的请介绍一下
[此贴子已经被作者于2021/12/3 23:51:40编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/12/5 11:14:57
#1楼
网络HUB(集线器)连接,和网络直接连接,应该是有区别的,HUB(集线器)类似于交换机性质,就是把多台设备集中在一块接入网络。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/12/5 12:59:02
#2楼
以下是引用cfg1682021/12/5 11:14:57的发言:
网络HUB(集线器)连接,和网络直接连接,应该是有区别的,HUB(集线器)类似于交换机性质,就是把多台设备集中在一块接入网络。
问题是,没使用HUB的直连
[此贴子已经被作者于2021/12/5 12:59:29编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2021/12/6 11:39:23
#3楼
是不是网头A接和B接的问题,电脑直接连接PLC,有时需要用直连线。接交换机就用常规线。
我一般带两根线。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/12/6 12:49:47
#4楼
以下是引用lvpretend2021/12/6 11:39:23的发言:
是不是网头A接和B接的问题,电脑直接连接PLC,有时需要用直连线。接交换机就用常规线。
我一般带两根线。
不是线的问题,因为用的是同一根线,插口也是左侧(连接上位机),他的电脑能连,我的电脑联不上,做了前述设置也能连上了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
136
18041568892
文章数:183
年度积分:136
历史总积分:136
注册时间:2019/2/12
发站内信
发表于:2022/1/13 14:41:32
#5楼
omron cp2e这款plc 不用设定ip可以直接连接Plc .选择自动在线 cp1/cp2内置以太网在线 即可
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/1/13 15:21:44
#6楼
回复 #5楼 18041568892
当你遇到不能自动联机时.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
136
18041568892
文章数:183
年度积分:136
历史总积分:136
注册时间:2019/2/12
发站内信
发表于:2022/1/20 19:46:11
#7楼
回复 #6楼 知道一点
plc设置里面内置以太网你设置了吗?设置完成后,cp2e是不需要设置电脑端ip的,直接选择cp1e/2e在线。另外电脑端默认网关跟dns服务你为什么要设置啊!我记得这2个设置是用来做路由器桥接用的,也可以实现不同网段的通信。
[此贴子已经被作者于2022/1/20 19:53:43编辑过]
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/1/20 23:40:42
#8楼
以下是引用180415688922022/1/20 19:46:11的发言:
plc设置里面内置以太网你设置了吗?设置完成后,cp2e是不需要设置电脑端ip的,直接选择cp1e/2e在线。另外电脑端默认网关跟dns服务你为什么要设置啊!我记得这2个设置是用来做路由器桥接用的,也可以实现不同网段的通信。
[此贴子已经被作者于2022/1/20 19:53:43编辑过]
就问一句,这款新机器不带USB,你没配串口,你如何改动它的ip?
目前电脑就是这样处理后就连上PLC了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
50
EtianTH3J
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/9/2
发站内信
发表于:2022/9/2 12:29:25
#9楼
回复 #5楼 18041568892
直接连就提示失败。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报