第一步  弄清楚加热系统
 1  交流加热  直流加热 微波加热  PTC加热。不同的加热类型选不同的断线检测产品
    交流包括 LC00L  LC00F  LC01  LC20H  LC25  LC27 LC22 LC32  US13  UD14  UD15  UD17 UD18  UL3  UL3A  UL3H  UL4F  UL8  UL8F-AC  UL12
    直流包括 LC41  US16  UL3D  UL8F-DC LC46D
 2 加热系统接线
  一定要注意接线 和电流数据,加热器数量,这些都是选型时精准的依据
 
附件 加热系统接线.jpg
 3 加热器控制器件  电力调整器和接触器 固态均有不同
 
附件 炜固加热器断线报警器覆盖范围.jpg


第二步  从需求成本考虑。
一  经济型产品
1:  LC00L   LC00F  :检测到有电流立即点亮LED,价格便宜,体积小,维护使用简单。加热器有电流亮LED,无电流灯灭。
     LC00属于电流型指示灯,有电流亮灯。传统的指示灯是电压型,有电压亮灯
附件 LC00-L-30A.jpg
附件 LC00L-F.jpg
附件 电流型检测器.jpg

2:只检测加热器是否有电流。如果是一个加热器配一个检测器用LC20H 省钱,固定动作电流,不需要调节,安装维护方便。多个并联加热器可用LC25   LC27  LC22。它们都可以调节动作电流。适合PLC控制的加热系统断线检测,单个或者多个并联都适用,但是太多并联加热器不建议用,调节需要经验。
LC25 可调最小电流1A,可适配PLC DC继电器 AC继电器  MCU 各种控制板。
LC27  高灵敏 最小1ma,仅用于品牌PLC输入点  DC继电器。LC27 有螺钉型和快插型可选,快插型拆线快捷,占用空间更小。
LC22  需外接电源  高灵敏 高速。

3  LC32:用于固态继电器控制的单相单个或多个并联加热器断线检测。自动跟踪加热系统,有断线立即报警。多种可调范围和孔径。一个固态用一个LC

4  UT系列。多路组合断线检测,面板有指示灯可显示加热器是否有电流,报警等信息,自动跟踪加热系统,继电器无源触点报警输出,需外接电源,380/220/24可选。 有UT3  UT4  UT6  UT8  UT9  UT12。 UT3就是3相星型3个加热器可用。用于有自动跟踪需求,外接蜂鸣器报警的设备配用。

二  专业级加热器断线报警器  UL系列
1  UL3 三相接触器或固态继电器控制的加热系统断线 过流  异常加热报警检测,可显示电流,设置报警值,外置互感器。一套三相用一个UL3
2  UL3H 2套三相接触器或固态继电器控制的加热系统断线 过流  异常加热报警检测,带485通讯,可显示电流 设置报警值,外置互感器。
3  UL3A   三相接触器或者SCR电力调整器控制的加热系统断线 过流  异常加热报警检测,带485通讯,可显示电流 设置报警值,外置互感器。
4  UL3D    3路直流加热系统断线 过流  异常加热报警检测,带485通讯,可显示电流 设置报警值,外置互感器
4  UL4F  同时监测4路单相独立的加热系统断线 过流 异常加热报警,带独立报警输出,也看用于3相检测。
5  UL4F-485  同时检测4路单相独立的加热系统断线 过流 异常加热报警,带独立报警输出,也看用于3相检测。带485通讯。
6  UL8    检测一个温控控制的8个加热管断线  过流 异常加热报警。带485通讯。
7  UL8F   可编程模块,可适用8路单相加热  或者4路三相加热,多功能 具体信息联系技术工程师,刀片模块,不占空间,485通讯。
8  UL12   12路加热器检测,485通讯 带电压加热信号隔离输入,模拟量输入。

三  专业级加热器断线报警器  US系列
1  US13  三相接触器或者固态控制的加热系统断线 过流  异常加热报警检测,可显示电流 设置报警值,外置互感器。可选导轨安装和面板安装
2  US14  单相电流报警,可设上下限 延时 复位报警等,可选导轨安装和面板安装。外置互感器
3  US15  单相接触器或者SCR电力调整器控制的加热系统断线 过流  异常加热报警检测可选带485通讯,可显示电流 设置报警值,外置互感器。
4  US16  单相固态控制的直流加热系统断线 过流  异常加热报警检测,可选485通讯。可显示电流  设备报警值  外置互感器。
5  US17  单相固态控制的加热系统断线 过流  异常加热报警检测,可选485通讯。可显示电流  设备报警值  外置互感器。
6  US18  单相接触器控制的直流加热系统断线 过流  异常加热报警检测,可选485通讯。可显示电流  设备报警值  外置互感器
[此贴子已经被作者于2026/10/27 11:36:11编辑过]
-119
Lina929
文章数:2
年度积分:-119
历史总积分:-119
注册时间:2026/10/27
发站内信
发表于:2026/10/27 11:40:09
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2026/10/29 20:29:11
#2楼
UL3专业级加热器断线报警器
用于三相固态继电器或者接触器控制三相加热系统监控,可检测断线、过流、加热器老化、异常加热。
三相星型或者三角形接法均兼容,多个加热器同样适用,平衡和不平衡负载均适用。固态和接触器兼容。部分情况下SCR电力调整器可使用。若三相平衡也可以只检测2相电流。

附件 UL3固态.jpg

附件 UL3接触器.jpg
[此贴子已经被作者于2026/11/1 22:29:15编辑过]
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2026/11/2 13:13:13
#3楼
单相固态加热系统,选US17, US17可检测到加热器断线、过流、异常加热。还可限制加热器使用时间,防止老化。
1  外置互感器,更方便电柜布置,3种互感器外形,圆形:体积小,开合:设备改造使用,方便拆装。立式;美观,新设备首选。
2  多种电流等级  1A  20A   50A  200A  500A,单个或者多个并联加热器也能使用。
3  主机可选导轨安装和面板安装。
4  兼容性强,PLC或者温控表  温控模块均可使用。同样适用其它交流负载检测
5  自动跟踪加热系统,无论是保温状态还是升温状态均能可靠检测,PID快速状态也可精准检测。
6  小尺寸,不占空间。
7  多种供电可选: 380  220  DC24V


附件 US17.jpg
[此贴子已经被作者于2026/11/2 20:08:48编辑过]
7035
YS-W
文章数:2372
年度积分:1370
历史总积分:7035
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/11/3 12:58:23
#4楼
想检测每组加热线是否断线?用每组的电流检测可以实现
5597
shpw
文章数:984
年度积分:371
历史总积分:5597
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2026/11/3 14:17:49
#5楼
回复 #4楼 YS-W
都是检测电流,只是炜固研究了很多年,是系统化的产品线。不同的场景有不同的对应产品。从基本经济型到专业级都可以有选择。 专业级的可以断线比较、过流报警、异常加热报警。当然 你要用个电流变送器 外接PLC也可以  就成本高一点,毕竟专业的 使用省心。