您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:117 [上一页] [1] [下一页]
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/26 13:51:52
#0楼
附件 屏幕截图 2026-07-26 134536.jpg

附件 微信图片_20260726134619_10_48.jpg


一位客户的机器,台达plc与海普蒙特变频器走485通讯,目前海普蒙特变频器SCI通讯超时故障。客户有点远,有遇到的这种故障的大神吗?谢谢
不走寻常路。
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/7/26 15:25:27
#1楼
PLC,通讯线,通讯端口,通讯设置,都有可能
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/7/26 21:28:51
#2楼
如果是一直使用的机器就检查信号线
4329
qw945923000
文章数:1024
年度积分:817
历史总积分:4329
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/7/27 8:40:02
#3楼
使用中突然出现的故障?还是有人动过什么参数或者接线?
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/28 11:48:25
#4楼
以下是引用Tivian2026/7/26 15:25:27的发言:
PLC,通讯线,通讯端口,通讯设置,都有可能
谢谢,是变频器问题
不走寻常路。
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/28 12:03:15
#5楼
以下是引用qw9459230002026/7/27 8:40:02的发言:
使用中突然出现的故障?还是有人动过什么参数或者接线?
 你好,这是客户的二手机机器,以前情况一无所知。已查出是变频器坏了
不走寻常路。