发表于:2026/6/22 22:14:47
#0楼
手里有了一台200SMART  ,班上做了一条网线 ,拿回来才发现连不上 ,幸好把网线钳也借了回来 ,重新做了一个水晶头连上了。手里没有MCGS触摸屏 ,用软件模拟一下。
附件 1782137590347.jpg



附件 ScreenShot_2026-06-22_221456_534.jpg
[此贴子已经被jint于2026/6/24 9:43:05编辑过]
思想决定高度
14855
465010287 版主
文章数:6621
年度积分:735
历史总积分:14855
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2026/6/23 1:52:29
#1楼
很不错 一步步就可以到位了
6422
YS-W
文章数:2037
年度积分:757
历史总积分:6422
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/6/23 19:30:03
#2楼
你温度显示是PLC给的吗?是否加了特殊模块?
24353
liuxd6909
文章数:12794
年度积分:410
历史总积分:24353
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/25 22:20:26
#3楼
以下是引用YS-W2026/6/23 19:30:03的发言:
你温度显示是PLC给的吗?是否加了特殊模块?

读取USB转RS485串口温湿度
思想决定高度
24353
liuxd6909
文章数:12794
年度积分:410
历史总积分:24353
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/27 2:07:49
#4楼
CPUST20通过自身RS485串口连接温湿度变送器与温湿度变送器进行MODBUS_RTU通讯 ,配置对应Modbus RTU参数读取数据 , 确认变送器串口参数为 9600、1、N ,默认地址 0x01 ,支持Modbus协议,PLC的3和8脚分别对应变送器的A和B脚  。开始怎么都通讯不上 ,DB9串口转接板插到PLC的串口后,PLC的输入指示频闪 ,开关电源的电源指示都闪,显然接线错误  。换上了下面这个DB9公母头转接板才通讯上。 没测过,估计原来的转接板不通用。
附件 微信图片_20260627014301_3702_7.jpg





附件 微信图片_20260627020520_3703_7.jpg
[此贴子已经被作者于2026/6/27 2:16:15编辑过]
思想决定高度
24353
liuxd6909
文章数:12794
年度积分:410
历史总积分:24353
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/27 2:19:59
#5楼
附件 ScreenShot_2026-06-27_021928_692.jpg
[此贴子已经被作者于2026/6/27 2:23:11编辑过]
思想决定高度
24353
liuxd6909
文章数:12794
年度积分:410
历史总积分:24353
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/27 2:22:17
#6楼
附件 ScreenShot_2026-06-27_022207_689.jpg
思想决定高度
24353
liuxd6909
文章数:12794
年度积分:410
历史总积分:24353
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/27 2:40:51
#7楼
CPU ST20与温湿度变送器进行MODBUS_RTU通信 ,MCGS RPO与CPU ST20进行以太网通信对通讯数据进行监控 。

附件 ScreenShot_2026-06-27_024337_814.jpg
[此贴子已经被作者于2026/6/27 2:46:08编辑过]
思想决定高度
24353
liuxd6909
文章数:12794
年度积分:410
历史总积分:24353
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/27 3:01:11
#8楼
附件 微信图片_20260627025117_3704_7.jpg



温湿度变送器与CPU ST20通过RS485串口进行MODBUS_RTU通讯试验 成功了,现场工况下还会考虑抗干扰和处理信号反射问题,采用屏蔽双绞线进行通讯,通讯总线两端分别并联一个120Ω的终端电阻 。