您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:202 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

显示器干扰问题。

15625
deweg
文章数:2088
年度积分:352
历史总积分:15625
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2026/6/3 11:12:02
#0楼
现场设备有视觉检测,用海康的视觉,把视觉控制器当作工控机用。现在情况是设备上的伺服驱动器一使能,显示器就闪屏,黑屏,鼠标也不能用。准备在现场给工控机增加隔离变压器和滤波器后在供电。视觉控制器本省是24V的开关电源供电,对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,请教各位大佬还有其它办法吗?
附件 63a04e44-e57e-476c-8a34-401988c84b4b.jpg
[此贴子已经被jint于2026/6/5 9:15:50编辑过]
46219
YXBK 版主
文章数:21324
年度积分:1147
历史总积分:46219
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/6/3 11:50:21
#1楼
视觉控制器本省是24V的开关电源供电

开关电源没有隔离功能




对增加变压器和滤波器的方案没什么信心

以我的实际经验来看,是有惊喜给你的
大家一起学习
15625
deweg
文章数:2088
年度积分:352
历史总积分:15625
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2026/6/3 12:12:25
#2楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢版主。这个礼拜去客户现场处理这个问题。
21067
1053370790
文章数:4719
年度积分:692
历史总积分:21067
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/6/3 13:03:57
#3楼
有没有尝试过接地呢,显示器接地,工控机(海康视觉)接地。
4470
宅男技术控
文章数:553
年度积分:249
历史总积分:4470
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2026/6/3 13:10:30
#4楼
在现场也遇到过这种情况:
一台检测设备,配两个显示器,只要设备一开启自动,屏立马黑几秒,随后又正常启动了。
也没找到原因。。。表情
23163
877476825
文章数:9717
年度积分:1057
历史总积分:23163
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/6/3 14:39:42
#5楼
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,可能有改善,不一定能解决。最好将显示器重新一个回路
不走寻常路。
1301
981183833
文章数:445
年度积分:222
历史总积分:1301
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/6/3 14:46:56
#6楼
我这边的设备是只要变频器频繁启动就会导致工控机关机或黑屏,我把电脑和显示器的插座单独拉出来一个插座供电,目前一切正常
18818
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:91
历史总积分:18818
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/6/3 19:01:39
#7楼
显示器信号线不要和强电线路绑扎,信号线和鼠标键盘线加磁环…
此帖发自手机工控论坛
2968
czhaii
文章数:566
年度积分:610
历史总积分:2968
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/3 20:43:14
#8楼
变频器的机器上装了自动排列设备,
我用24V负电压驱动光耦,
在控制板没有输出的时候,
居然量到十几伏电压。
导致机器动作紊乱,
刚开始完全没有想到是变频器作怪。
早知道这样,我走通讯或者继电器控制了。
29357
goldage
文章数:16232
年度积分:875
历史总积分:29357
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/6/3 21:37:17
#9楼
很明显是电源问题