广数伺服电机用的gs3100驱动器。安装常规的uv加直流锁转子。z找零点或者调零调零后电机低速抖。转起来了就好了。编码器换过还是一样的问题。哪个大佬可以有偿指点指点
29669
goldage
文章数:16376
年度积分:1187
历史总积分:29669
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/2/24 21:25:56
#1楼
转动后没报故障就基本完成零位,看看数据项,做一下运行优化应该没问题
2692
chengfeil123
文章数:186
年度积分:367
历史总积分:2692
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2026/2/25 11:16:40
#2楼
应该是回零速度调高一点就好了吧
864
qzuserzbMDDV
文章数:53
年度积分:85
历史总积分:864
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2026/7/24 8:53:05
#3楼
已经修好了,这个伺服电机必须需要在伺服器上调零点。闲鱼有卖方法的几十块。别的调节方法,什么调零仪了,z相脉冲了都不行。就是让伺服器自己检测编码器位置的差,然后调编码器位置,到了锁止就可以了。奇葩的设计