您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:196 [上一页] [1] [下一页]
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/5 17:10:41
#0楼
附件 image.jpg
看资料,D0-D407不具有掉电保持功能吗???


快乐 幸福 自由 比什么都重要
44934
YXBK 版主
文章数:20660
年度积分:113
历史总积分:44934
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/6 9:14:07
#1楼
看注释就是不具有掉电保持


附件 ScreenShot_2025-12-06_091235_798.jpg
大家一起学习
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/6 11:27:38
#2楼
回复 #1楼 YXBK
哦 谢谢
设备生产要哭晕WC了~数百个数据都要变,关键上位机软件是外协
图便宜换机型要慎重
给厂家出了只改PLC侧程序的方案,不清楚报价能否接受
不改,还用原型号,商务报价再提价?降价没多久再提价理由?
再一个卖出的几十台咋办?
相信老板会接受报价,只是验收会严格,可能还会出点其他要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22573
bnnyygy
文章数:6418
年度积分:1469
历史总积分:22573
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/9 14:33:43
#3楼
一个PLC没几个钱,这样搞一下,代价可不低,

所以,新型PLC还是好,容量大,保存区域也大
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/10 10:43:02
#4楼
以下是引用bnnyygy2025/12/9 14:33:43的发言:
一个PLC没几个钱,这样搞一下,代价可不低,

所以,新型PLC还是好,容量大,保存区域也大
作为有量生产厂家,降低成本在内卷时代可以说是当务之急,不是吗?
对于我,这就是个介入机会,以后可能就没你什么事了

先前做个的类似客户,他的产品还出国了,前后改过(算功能升级吧)10几次,最后一次是双语的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10261
chi1225
文章数:2631
年度积分:0
历史总积分:10261
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/12/10 11:57:27
#5楼
哎,这些古老的PLC连几个寄存器是否掉电保持都要分这么细,,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/10 12:05:14
#6楼
以下是引用chi12252025/12/10 11:57:27的发言:
哎,这些古老的PLC连几个寄存器是否掉电保持都要分这么细,,
这款可不古老,分这么细确实还不太适应
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26937
ytleaderplc
文章数:11205
年度积分:0
历史总积分:26937
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/12/11 8:29:21
#7楼
改造 不换硬件 只能就着原来的硬件修改了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
35892
lifuquan611
文章数:15476
年度积分:852
历史总积分:35892
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/12 9:03:38
#8楼
大概率还是技术人员的事,没注意到,不换硬件的话,就数据传递下,上电再传回来。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
28862
guanyumou 版主
文章数:10680
年度积分:240
历史总积分:28862
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2025/12/13 6:20:02
#9楼
应该所有的D区都可以按照自己的实际需要设置为掉电保持或者不保持。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005