各位师傅请教以下,我们公司有两台变压器,一台在用的630KVA,一台停用1250KVA,  目前想启用这一台1250KVA,把630KVA的停用,我想问一下,我这边怎么切投,我打电话咨询说是让我把630KVA的切除,投入1250KVA的就行,不知道怎么操作,我高压配电室只有一台PT柜,一台进线柜,一台出线柜,有知道的师傅可以给提点一下吗
6901
第三颗牙
文章数:923
年度积分:806
历史总积分:6901
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/9/12 18:01:22
#1楼
一个出线柜怎么带的两个变压器?
44282
YXBK 版主
文章数:20302
年度积分:1661
历史总积分:44282
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/9/12 19:15:19
#2楼
把你配电房的柜子拍照上来吧

应该墙上还有线路图的,也传上来
大家一起学习
11686
Tivian
文章数:2865
年度积分:1168
历史总积分:11686
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/9/12 19:49:40
#3楼
没高压证就别自己搞 找有资质的来做
此帖发自手机工控论坛
28036
goldage
文章数:15708
年度积分:1328
历史总积分:28036
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/9/12 21:26:57
#4楼
如果你有证件
再找一个人过来,一个人读票,一个操作
12318
346953791
文章数:3047
年度积分:746
历史总积分:12318
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2025/9/13 9:03:48
#5楼
一个很简单的倒闸操作都不清楚的话,你还是找个专业人员来搞吧。
此帖发自手机工控论坛
5367
7sun777
文章数:465
年度积分:813
历史总积分:5367
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2025/9/13 11:48:27
#6楼
个人看法,如果你有证也懂操作顺序,也不能操作,一个人危险不合规,向你的金主爸爸申请一个人来