您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:131 [上一页] [1] [下一页]
60
Peng61Y8
文章数:3
年度积分:60
历史总积分:60
注册时间:2020/5/12
发站内信
发表于:2025/9/9 16:18:54
#0楼
求助下,有三菱PLC与三菱变D700变频器做485通迅时,读出频率的地址是多少,变频器需要做什么设置,我用台达有成功通信,但三菱变频器连不上
附件 649141ea7aa0ff60da0d41187130fd4b.jpg

附件 wechat_2025-09-09_161752_123.jpg



28617
guanyumou 版主
文章数:10639
年度积分:595
历史总积分:28617
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2025/9/9 18:15:51
#1楼
三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表

首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)

P160:设置为0

P77:设置为2

P79:设置为2
P340:设置为1

P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999

P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1

设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效


变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
28617
guanyumou 版主
文章数:10639
年度积分:595
历史总积分:28617
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2025/9/9 18:16:33
#2楼
寄存器地址:
附件 image.jpg
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
60
Peng61Y8
文章数:3
年度积分:60
历史总积分:60
注册时间:2020/5/12
发站内信
发表于:2025/9/10 9:40:29
#3楼
上面都设定好后用ADPRW H1 H3 K200 K1 D530 M103T和ADPRW H1 H6 K13 K1 D525 M125能不能读写D700的频率
28617
guanyumou 版主
文章数:10639
年度积分:595
历史总积分:28617
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2025/9/10 13:54:03
#4楼
以下是引用Peng61Y82025/9/10 9:40:29的发言:
上面都设定好后用ADPRW H1 H3 K200 K1 D530 M103T和ADPRW H1 H6 K13 K1 D525 M125能不能读写D700的频率
读频率的地址都发给你了啊!十六进制00c8
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003