您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:97 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

温度模块AR02

143
刘永宏
文章数:167
年度积分:143
历史总积分:143
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2025/2/1 13:32:12
#0楼
各位老师,新年好,请教一下,这AR02选4线制的时候就有电阻pt100出现,选三线制就没有pt100,就是300欧,咋回事?
附件 IMG_20250201_132916.jpg
附件 IMG_20250201_132939.jpg
此帖发自论坛手机版
25618
ytleaderplc
文章数:10741
年度积分:181
历史总积分:25618
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/2/1 20:41:27
#1楼
3线制热敏电阻
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
42845
YXBK 版主
文章数:19664
年度积分:224
历史总积分:42845
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/2/1 20:52:24
#2楼
其实三线制应该就是两线吧,有两根线是并在一起的
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
143
刘永宏
文章数:167
年度积分:143
历史总积分:143
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2025/2/1 21:01:57
#3楼
回复 #2楼 YXBK
我是说我在组态时如果选三线制怎么就变成了300?
此帖发自论坛手机版
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/2/1 22:12:15
#4楼
有没有两线的电阻选项?
西门家的用的少,这个还没遇到过
8751
chengzheng
文章数:1680
年度积分:119
历史总积分:8751
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2025/2/2 8:23:00
#5楼
电阻类型,可以选下面的热敏电阻,都是标准的。
25618
ytleaderplc
文章数:10741
年度积分:181
历史总积分:25618
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/2/2 9:33:13
#6楼
附件 QQ图片20250202093041.jpg

附件 QQ图片20250202093105.jpg

附件 QQ图片20250202093135.jpg

附件 QQ图片20250202093157.jpg



认真看看就有了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
143
刘永宏
文章数:167
年度积分:143
历史总积分:143
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2025/2/2 11:32:55
#7楼
回复 #6楼 ytleaderplc
谢谢你,没有注意细节
此帖发自论坛手机版