您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:5个,阅读:1263次 [上一页] [1] [下一页]
1064
wskhbm
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2008/4/13
发站内信
发表于:2024/7/13 19:45:25
#0楼
有时5到10的跳,稳定一点点的3度反复跳动,我的解决办法是把plc的接地端与采集模块的接地端连起来接到地线上去,数值变化太大的要检查模块和传感器。有的模块和传感器不是很稳定,我的是3度内变化,接地后就稳定了
此帖发自手机工控论坛
10131
qdppo
文章数:1242
年度积分:438
历史总积分:10131
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2024/7/13 20:03:15
#1楼


 这个经验分享很好 ,赞 !
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/13 22:16:27
#2楼
我也是用这个办法处理的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28573
ytleaderplc
文章数:11909
年度积分:1533
历史总积分:28573
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/7/19 14:56:32
#3楼
西门子smart的遇到一次
把模拟量输入的接地接上就好了。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
12486
heshilih
文章数:1198
年度积分:786
历史总积分:12486
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2024/7/20 11:02:13
#4楼
我也遇到过,先修改参数效果不怎么明显,最后也是接地解决。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/11/3 17:25:55
#5楼
一、 优先尝试:调整模块内部数字滤波参数
这是成本最低且最直接的改善手段,适用于“3度反复跳动”的小幅噪声抑制。

操作对象:FX系列温度输入模块(如FX2N-4AD-PT)或智能扩展模块(如XL-E4PT3-P等)。

方法:

智能模块:在GX Works2/3编程软件中进入“扩展模块设置”。找到对应通道的 “滤波系数” 选项。默认通常为0(不滤波),建议逐步增大数值(如设为1~10)。注意:数值越大滤波效果越强,数据越稳,但响应会有滞后。对于0~100℃液体测温,通常设置为中等值即可平衡速度与稳定性。

FX2N-4AD-PT:该模块本身无软件可调滤波参数,需在PLC程序中编写移动平均滤波算法。例如读取D8030等寄存器后,连续采样10次取平均值作为实际温度。

生效条件:修改配置后,必须将程序写入PLC并断电重启方可生效。

二、 核心排查:电气干扰与接地处理
“5~10度跳变”往往由外部强干扰引起,重点检查FG端子和屏蔽层。

信号线选型:必须使用双绞屏蔽电缆连接Pt100传感器与PLC模块。严禁使用普通多芯护套线或平行线。

屏蔽层接地:

屏蔽层应在PLC侧单端接地,连接到模块的FG端子或主单元接地端。

禁止两端接地,避免形成地环路引入干扰。

确保PLC主单元及扩展模块的接地电阻符合规范(建议3级接地,即≤100Ω,精密场合建议1级接地)。

布线隔离:

Pt100信号线必须与变频器动力线、伺服电机电源线、接触器控制线分开走线。

若在同一线槽内,两者间距至少保持 100mm 以上,或使用金属隔板分隔。

切勿将信号线与电源线捆扎在一起。

三、 硬件接线核查:Pt100接线方式错误
接线错误会导致读数漂移或跳变,请确认现场使用的是两线制还是三线制。

三线制Pt100(推荐):

检查L+、L-、VI-端子定义。通常两根同色线分别接L-和VI-,另一根不同色线接L+。

关键点:部分模块要求将VI-与L-短接(视具体型号说明书而定,如资料中提到的2线制用法需短接L1-和VI-)。若模块支持自动识别或强制设置,请在软件中确认“传感器类型”已正确选为Pt100而非热电偶或其他。

两线制Pt100:

必须在模块端子上执行短接补偿(如将L-与VI-短接),否则引线电阻会叠加到测量值中,导致随环境温度变化而跳变。

断线检测:

检查模块参数中的“断线检测开关”是否开启。若传感器接触不良或断线,模块可能输出最大值或乱码,表现为剧烈跳变。

四、 电源与环境因素
外接24V电源:若使用外部开关电源给Pt100供电或模块辅助供电,确保该电源纹波小、接地良好。强烈建议使用PLC本体的24V传感器电源,以减少独立电源带来的共模干扰。

冷端补偿/参考点漂移:虽然Pt100是热电阻,但若模块混用热电偶通道或参考电路异常,也可能导致零点漂移。检查模块固件版本是否为最新,必要时升级FPGA/固件以修复已知采样Bug。

五、 验证与测试流程
替换法:若条件允许,更换一只已知良好的Pt100传感器测试,排除传感器自身阻值不稳定(如感温头进水、引线断裂)。

空载测试:断开传感器,将模块输入端短接(模拟0Ω或特定阻值),观察读数是否稳定。若仍跳变,说明是模块硬件故障或严重干扰;若稳定,则问题出在传感器线路。

分段排查:先调大滤波系数看是否改善 → 再检查布线距离和屏蔽接地 → 最后核对接线定义。

安全提示:在进行任何接线改动、屏蔽层接地或更换传感器前,请务必切断PLC及现场设备电源,防止触电或烧毁模块端口。
以上内容由智造求索app生成,可供参考学习。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

140.6739